Merhaba Siemens MICROMASTER 440
55 kw motoru calıştırıyor
bu invertör direnç ve motordan 5 tane var 4 de sorun yok 1 tanesinin dirençi restans gibi kızarıyo parametre degerleri hepsinin aynı motorların görevleri aynı dirençi deyiştirdim ama yine sorunu çözemedim yardım edermisiniz?
Direncin ısınması sürücünün rejeneraktif'te çalıştığı anlamına geliyor. Direncin ısınması normaldir. Fakat ne kadar ısındığı önemli. Eger çok ısınıyorsa kullanım oranını azaltmanı tavsiye ederim. Bu başka sonuçlara yol açabilir.
En başta uygulamanı anlatman gerekiyor. Fren süresini ve periyodunu bilmemiz gerekiyor. Kullanmış olduğun direncin ohmajı ve wattını ,Hız kontrol cihazının marka ve modelinide verirsen yardımcı olabiliriz.
invertörün aşırı akım oranına bakarmısın aşırı akım oranı 100de 150 oranına kadar dayanabiliyor olmalı bildiğim aşırı akımı 150 olarak belirle sorunsuz çalışması gerekiyor ben daha önce çalıştırdığımda bu sorun karşıma çıkmıştı ok