Merhaba:)
SIEMENS MICROMASTER 440
55 kw motoru calıştırıyor
bu invertör direnç ve motordan 5 tane var 4 de sorun yok 1 tanesinin dirençi restans gibi kızarıyo parametre degerleri hepsinin aynı motorların görevleri aynı dirençi deyiştirdim ama yine sorunu çözemedim yardım edermisiniz?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Direncin ısınması sürücünün rejeneraktif'te çalıştığı anlamına geliyor. Direncin ısınması normaldir. Fakat ne kadar ısındığı önemli. Eger çok ısınıyorsa kullanım oranını azaltmanı tavsiye ederim. Bu başka sonuçlara yol açabilir.
 
En başta uygulamanı anlatman gerekiyor. Fren süresini ve periyodunu bilmemiz gerekiyor. Kullanmış olduğun direncin ohmajı ve wattını ,Hız kontrol cihazının marka ve modelinide verirsen yardımcı olabiliriz.
 
büyük bir ihtimalle invertörün fren drenci devresinde sorun vardır dc bara gerilimi yükselmesi buna sebebiyet verebilir
 
invertörün aşırı akım oranına bakarmısın aşırı akım oranı 100de 150 oranına kadar dayanabiliyor olmalı bildiğim aşırı akımı 150 olarak belirle sorunsuz çalışması gerekiyor ben daha önce çalıştırdığımda bu sorun karşıma çıkmıştı ok
 
frenleme esnasındamı yoksa süreklimi yapıyor frenleme esnasında ise ayarlarında yoksa sürekli ise sürücünde problem olabilir
 