s a ben 3 kw motor çalıştırıyorum,kondöktörün A1 ucundan enerji kesilince ayarladıyım zaman kadar (1..4 sn) daha çalışmasını istiyorum nasıl yapabilirim?tşk.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kontaktörün A1 ucundan enerjiyi kesmek için ilave bir zaman rölesi ekle sisteme. Zaman rölesi ters zamanlı olsun. Sen zaman rölesinin enerjisini kes. İstediğin zaman kadar sonra da o kontaktörün A1 ucunun enerjisini kessin.

İşine yararmı bilmiyorum ama bir çözüm, tabi motorun senin istediğin oranda yavaşlayarak durmasını istemiyorsan. Öyle bir durum için ise sürücü kullanmanı öneririm.
 
iki uçlu olup kontaktör bobinine seri baglanançekmede gecikmeli vya bırakmada gecikmeli zaman roleleri en basit çözüm telemekanik listesinde var . ben kullandım en basit çözümdür. bulabilirsen birakmada gecikmeli 0 -4 sn kontaktörde aynı işi görür..
 
zihniergun galıba arkadas ayarladıgı sure kadar calısmasını ıstıyor.
 
İlgili devre için ters zaman rölesi kullanmanda yarar var.
 
tavsiyem ters zaman rölesini mekanik kilitli yada sürekli mühürlü kalmamasıdır.
 
durmasını istediğin için en mantıklısı ters zaman rölesi ayarla zamanını ona göre dursun kolay gelsin...
 