Motor etiket değeri

makina19

Üye
Katılım
2 Haz 2009
Mesajlar
112
Puanları
0
Yaş
44
motor etiket değerindeki akım değerinin yüzde kaçını aşınca motor tehlikeye girer örneğin motor etiketinde 22 amper yazan bir motora 25 amper çekse zararı olurnu kurtarma toleransı var mıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
nominali geçen akım sürekli değilse ve motorun soğuması için zaman varsa bir sorun olmayacaktır.
 
Motor imalatçısının verdiği "servis faktörü" değerine bakmak lazım. Genelde 1,0 ila 1,25 arasında bir değerdir ve motorun aşırı yüklenebilme oranını gösterir. Örneğin 1,1 servis faktörü olan motorlar %10 aşırı yüke (voltaj ve ortam sıcaklığı belirtilen sınırlar içinde kalmak kaydıyla) sürekli maruz kalabilirler. Ancak, bu aşırı yüklenme bölgesini emniyet payı olarak düşünmek gerekir; motor sürekli aşırı yüklenme yapılmayacak şekilde seçilmelidir. Aksi taktirde motorun verimi düşer, ömrü kısalır.
Bunun dışında kısa süreli aşırı yüklenmelere de izin verilir. "Her saatte 1 dakika süreyle %150" gibi. Yine motor imalatçısının verdiği değerlere bakılmalı.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…