Motor etiketi ile kağıt üzerindeki hesaplar birbirini tutmuyor.

Sayın akiilhan,

sizin kafanız karışmış.

Cos fi= 30000/38832 demişsiniz ya o zaman o cos fi değil verim oluyor değil mi?

Hayır, Cos fi değerini hesaba katmadan verimi bulamazsınız.

Bu yaklaşık hesaptır.

30 KW motor milinden alınan güçtür.
Şebekeden çekilen tam gücü bulmak için akım-gerilim-cos fi değerlerini motor tam yük altında çalışırken ölçüp hesaplamamız gerekir.

Bunu gözden kaçırıyorsunuz.

Evet, verimi buldum.

Verilen gücü hesaplarken de cos fi değerini 0.8 kabul ettik.


Kaba hesapta cos fi 0,77 çıkınca hesabı incelttik ve 0,8 kabul ettik.

Pv= 1,73*380*59*0,80
= 31029 W

Buradan giderek verim de % 96 çıkar.


Cos fi değerini 0,8 kabul ederek;
Verilen gücü 31,029 KW,
Verimi de % 96 bulduk.

Buradaki mesajların hepsini yarın sabah sakin kafa ile okumanızı öneririm,
kesinlikle işin içinden çıkacaksınız.

İyi geceler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.