Motor faz koruma rölesi yapımı

şemalar için teşekkür ederim ilk fırsatta deneyeceğim bu arada bu paylaştığınız kitabın adı nedir ?
 
1. ve 3. şemaları breadbord üzerinde denedim malesef çalışmadı , 2. şemayı yani cd4013 dual tip flipflop entegresi ile yapılmış olanı denicem sonucu yazarım.
Dün, size yazdıktan sonra şenanızı Multisimde denedim, çalışıyor.
Yalnız bir hata vardı onu düzelttim,
Daha sağlıklı çalışması için opto-copler girişli olması doğru olur.

 
Serkan bey paylaştığınız şemayı denedim breadbord üzerinde enerji kaynağı için 9volt pil kullandım fakat çalışmadı yani çok istikrarsız sonuçlar aldım bazen fazların birini açtığımda çalışıyor bazen fazların üçünü açtığımda çalışmıyor faz sıralaması doğru bu arada , diğer şemalardan eklediğim devreyi de breadbord üzerinde denedim fakat oda çalışmadı birbirlerinin hemen hemen aynısı , bu devrede fazları sırayla açtığımda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor nerede hata yapıyorum acaba bu arada yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Görsel 2023-12-12 saat 16.22.00_1e73e9fa.jpg
    446.3 KB · Görüntüleme: 12
  • 201313113510656.jpg
    46 KB · Görüntüleme: 10
Kabaca incelediğimde herhangi bir sorun göremedim.

Ancak 9 volt pil yerine 12 volt bir guc kaynagi ile denemenizi tavsiye ederim. Besleme zener diyot üzerinden besleniyor. 11 volt ile. Saha düşük voltaj vermek belki kararsız çalışmasına neden olabilir.

Beslemenin izole olması yani transformatorlu olmasını tavsiye ederim.
 
diğer şemadaki devre 9 volt ile beslendiğinden sizin gönderdiğinizde 9 volt ile çalışabilir diye düşündüm bu arada ben bu devreyi voltaj dropper devresi ile beslemeyi düşünüyorum trafosuz yani
 
Proto Board üzerinse girişteki 5W, üç adet direnç görünmüyor, bunları hiç takmadan mı denediniz.
Bunları takmazsanız devre çaılşmaz. Bu dirençler "Sanal Referens Noktası" "Virtual Ground" yaratıtor.

Daha önce de yazdığım gibi şemada faz kesilmelerinde sağlılı çalışamayabilir.
Daha önce yayınladığınız diğer devre, çalışıyor.
Hem faz sırasında bir hata varımı, hemde fazlarda kopma varmı onu görebiliyorsunuz.
Ayrıca bu devreye "Düşük Voltaj" uyarısı eklenebilir.
O devreye yoğunlaşın.
 
Son düzenleme:
Mehmet bey ve Serkan bey öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim vermiş olduğunuz devreleri breadbord üzerinde çalıştırdım devreler çalışıyor fazların sırası yanlış olduğunda veya herhangi bir faz kopuk olduğunda devre görevini yapıyor sorun şu ki devrede bir asenkron motor bağlı olduğunda ve herhangi bir fazı kapattığımda yani motor iki faza düştüğünde devrelerin ikiside görevini yapmıyor , bu durum bir faz koptuğunda diğer fazlar tarafından motorun içindeki sargıdan geçerek kopan fazı tamamlamasından dolayı olduğunu düşünüyorum bu sorunu aşamadım malesef.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…