Termistörü Direk kumanda devresine bağladık derken neyi kastettiniz? Röle olmadan nasıl bir bağlantı olabilir @zeybek babanın dediği gibi kontaklı termostat gibi birşey mi acaba
Fatal Error
PTC,pozitif termal karakteristik.NTC,negatif
termal karakteristik.Genelde,110 °C lık olu-
yor.Telin izolasyon sınıfına bağlı olarak 120-
130 °C lıkta olabilir.Yardımcı röleye ihtiyaç
vardır tabiki.
Cevaplar için çok teşekkür ederim. Ptc gibi termistörleri kullanacağımızı zannetmiyorum çünkü çok motor var ve hiç biri termistörlü değil. Motor koruma şalteri almak gerekiyor o zaman. Peki motorlar genellikle büyük güçlü ve panoları yıldız üçgen. TMŞ ( kompakt ) dan gelen fazları direkt olarak MKŞ den geçirip yıldız üçgen güç devresine bağlasam olur mu görevini yerine getirir mi? Yoksa termik röle gibi kontaktörlerin çıkışına bağlayıp termik röleden geçirip motora mı gitmesi daha doğru olur?
Cevaplar için çok teşekkür ederim. Ptc gibi termistörleri kullanacağımızı zannetmiyorum çünkü çok motor var ve hiç biri termistörlü değil. Motor koruma şalteri almak gerekiyor o zaman. Peki motorlar genellikle büyük güçlü ve panoları yıldız üçgen. TMŞ ( kompakt ) dan gelen fazları direkt olarak MKŞ den geçirip yıldız üçgen güç devresine bağlasam olur mu görevini yerine getirir mi? Yoksa termik röle gibi kontaktörlerin çıkışına bağlayıp termik röleden geçirip motora mı gitmesi daha doğru olur?
Termistörü Direk kumanda devresine bağladık derken neyi kastettiniz? Röle olmadan nasıl bir bağlantı olabilir @zeybek babanın dediği gibi kontaklı termostat gibi birşey mi acaba
Fatal Error
Kontaktör bobinini enerjilendiren 12 V DC ile çalışan başka bir kumanda rölemiz var . Bu rölenin bobin ucuna seri bağlanıyor termistörler . Demekki rölenin tutma ve çekme gerilimleri de uygun düşmüş ki motor aşırı ısındığında da normal açma yapıyor kumanda devresi. Hasbelkader tutturulmuş 50 senelik bir uygulama belki .
Merhaba, aslında başımdan geçen olay şu şekilde , 30 kw motor yıldız üçgen panolu ve yıldızdan üçgene geçmemiş. Sebebi ise zaman rölesinin kontağı takılı kalıyor. Motor tam bilmiyorum ama herhalde böyle bayağı çalıştı. Termikte atmadığı için motor yanmış hemde çok kötü haldeydi sargıları. Bunun gibi fabrikada çok aspiratör panomuz var. Panonun giriş beslemesi 100A LİK TMŞ ŞALTER onun yerine MKŞ mi alsak diyoruz?
Merhaba, aslında başımdan geçen olay şu şekilde , 30 kw motor yıldız üçgen panolu ve yıldızdan üçgene geçmemiş. Sebebi ise zaman rölesinin kontağı takılı kalıyor. Motor tam bilmiyorum ama herhalde böyle bayağı çalıştı. Termikte atmadığı için motor yanmış hemde çok kötü haldeydi sargıları. Bunun gibi fabrikada çok aspiratör panomuz var. Panonun giriş beslemesi 100A LİK TMŞ ŞALTER onun yerine MKŞ mi alsak diyoruz?
Kral kobra hocam MKŞ yi girişe bağladığımız zaman termik röleyi de yıldız - üçgen çıkışlarına bağlamak mı gerekir yoksa ana kontaktör çıkışında kalsın mı ? Ve sebebi nedir ?
Kral kobra hocam MKŞ yi girişe bağladığımız zaman termik röleyi de yıldız - üçgen çıkışlarına bağlamak mı gerekir yoksa ana kontaktör çıkışında kalsın mı ? Ve sebebi nedir ?
Termiğiniz kol devresinde , kaliteli ve doğru
ayar yapılmış ! olsaydı başınıza böyle bir iş
zor gelirdi.Çok önemli devreler için,ilk zaman
rölesinden 3-5 saniye daha fazla zaman ayarlı röle ile,yıldızdan üçgene geçmeme hali
için ilave tedbirde düşünülebilir.55 kw üstü
tüm motorlar için,ben böyle tedbirler almış-
tım.