Termik yıldızda açmaz diye bir şey yok devre şemasında termiğin yerini göstermek amaçlı şemayı koydum. Burada sorun yıldız devrede motora gerilimin kök 3'te biri uygulandığı için çektiği akım 3'te birine düşer buna bağlı olarak moment düşer ve motor zorlanmaya başlar. Aspirtatörlerde yük mildeki pervane ve hava akımıdır yani öyle büyük bir mil yükü yoktur bu durumda önce yavaş yavaş sargılar ısınmaya başlar akabinde akım artışı oluşur.
Termiğiniz kol devresinde , kaliteli ve doğru
ayar yapılmış ! olsaydı başınıza böyle bir iş
zor gelirdi.Çok önemli devreler için,ilk zaman
rölesinden 3-5 saniye daha fazla zaman ayarlı röle ile,yıldızdan üçgene geçmeme hali
için ilave tedbirde düşünülebilir.55 kw üstü
tüm motorlar için,ben böyle tedbirler almış-
tım.
Yukardaki şemada görülen yer ( genelde,U,V,W ucu ) Aslında,Yıldız
üçgen tarihe karışalı çok oldu.Hala kullanılı-
yor olması düşündürücü.Yaptığımı söyledi-
ğim emniyet 1975-1980 yıllarına aittir.
Yukardaki şemada görülen yer.Aslında,Yıldız
üçgen tarihe karışalı çok oldu.Hala kullanılı-
yor olması düşündürücü.Yaptığımı söyledi-
ğim emniyet 1975-1980 yıllarına aittir.
Aynı güç için,softstarterin daha pahalı oldu-
ğunu sanmıyorum.Zaten,ilk hatada,misli ile
çıkıyor.Motorda,biraz kebabistana ! uğramış
ise,verim kaybıda cabası !
Teşekkür ederim bilgileriniz için. Benim çalıştığım fabrikada yaklaşık 60 senelik olduğu için panolarıda bu şekilde eski. aslında sizin dediğiniz gibi softstarter alıp direk işi bitirebiliriz ama hali hazırda pano ve içindeki malzemeleri gören bilmeyen kişiler şimdiye kadar nasıl çalışıyordu diyorlar. Masraf çıkarma diyorlar. Sonuç ortada motor yandı sargısına 2000 tl istiyorlar
Önceliğiniz,termiklerin kaliteli,ayarların doğ-
ru ve konumlarının kol üzerinde olduğunun
sağlanması olsun.Allah yardım etsin.Siz,yi-
nede,söylemiş olun.Paça sıkışınca,söyle-
medinki der o tipler.
Merhaba, motor 30 kW etiket üzerindeki akım 51A gösteriyor. Ben termik roleyi ana kontaktorun çıkışına bağladım. İlk kalkışta persampermetre ile olctugumde yaklaşık 180A den başlayarak değerler düşüyor. Zaman roleside yaklaşık olarak 16 saniyede üçgene geçmeden termik atıyor termik röle 40A ayarlı çektiği akım üçgene geçince 32A olarak düzenli bir şekilde calisiyor. Ama ilk kalkınma zamanında yildizdayken yüksek çektiği için termik atıyor bunu nasıl ayarlarım?