slm arkadaşlar sürücünün giriş akımıyla çıkış akım neden farklı oluyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
gerilimler aynı mı?
gerilimler aynı ise, sürücünün çıkışındaki gerilimin dalga yapısı, ampermetrenizin ölçümünü yanıltıyor olabilir.Ölçü aletiniz true RMS olursa sanırım o zaman çok bir fark görmeyeceksiniz.
 
şöyle söyleyim bu sürücü abb550 buna bağlı motor 5.5kw sürücünün üzerindeki 15hz 14A pensampermetre ile sürücü giriş ini ölçdüğümde 4.5a okuyorum sürücü üzerindeki akımla çıkıştan pensampermetre ile okuduğum akım aynı sürücü aşırı yükten kapatıyor nedeni ne olabilir bu farklı akım neden kaynaklanır tşk.
 
sürücüden motoru ayırınız sürücüyü tekrar devreye alınız sorun olup olmadıgına bakınız
sorun görünmüyorsa çıkışa iki adet lamba bağlayarak tekrar start veriniz lambaları gözlemleyiniz muhtemelen cıkışta fazın biri ya hiçyok yada eksik cıkıyordur
kısacası motor iki faza kalıp aşırı akım cekiyordur
 