Bir konveyör üzerinde değişken hızlarla gelen bir ürünü bir sensörle algılayıp hep aynı pozisyonda durdurmak istiyorum.
Kullandığım komponentler 1 adet asenkron motor ve sürücüsü, PLC ve enkoder, ürünü hep aynı noktada durdurmak için nasıl bir mantık izlemeliyim.
Benim düşüncem şöyle;
Motoru analog hız referansına göre kontrol edeceğim dolayısıyla konveyörün hızını[mm/sn] biliyorum(hesaplayabilirim), maksimum hıza göre duruş süresinide bildiğim için duruş ivmesini de biliyorum.
İki veriyi kullanarak t=X/a dan dur dediğim anda kaç sn de duracağını hesaplayabilirim.
X[stop]=1/2*a*t^2 den istediğim noktadan kaç mm önce durdurmam gerektiğini hesaplayabilirim.
Sensörü gördükten sonra ürünün ilerleme miktarını [mm] cinsinden hesap ederek
X[set]-X[stop] mesafesinide driverın startını keser isem istediğim noktada durabileceğimi düşünüyorum.
Görüşlerinizi bekliyorum.
Kullandığım komponentler 1 adet asenkron motor ve sürücüsü, PLC ve enkoder, ürünü hep aynı noktada durdurmak için nasıl bir mantık izlemeliyim.
Benim düşüncem şöyle;
Motoru analog hız referansına göre kontrol edeceğim dolayısıyla konveyörün hızını[mm/sn] biliyorum(hesaplayabilirim), maksimum hıza göre duruş süresinide bildiğim için duruş ivmesini de biliyorum.
İki veriyi kullanarak t=X/a dan dur dediğim anda kaç sn de duracağını hesaplayabilirim.
X[stop]=1/2*a*t^2 den istediğim noktadan kaç mm önce durdurmam gerektiğini hesaplayabilirim.
Sensörü gördükten sonra ürünün ilerleme miktarını [mm] cinsinden hesap ederek
X[set]-X[stop] mesafesinide driverın startını keser isem istediğim noktada durabileceğimi düşünüyorum.
Görüşlerinizi bekliyorum.