Elektromanyetik Uyumluluk Yönüyle İnvertörlerin İşletilmesinde Uyulması Gereken 10 Önemli Kural
Bildiğiniz gibi motorların sürülmesinde en önemli görev vfd cihazı (kabaca invertör diyebiliriz) na düşüyor. Bu cihazı ile motor arasına çekilecek kablonun hangi özelliklerde olması gerektiğini, bağlantı yapılırken en önemli noktaların ve diğer önemli hususların neler olduğunu kısaca özetleyelim.
1-Elektromanyetik uyumluluğa uyması açısından invertörün üzerinde
parazit engelleyici filtre olmalıdır.
2- Motor ile İnvertör arasında ekranlı iletkenlerin kullanılması halinde ekranlama iletkeni her iki ucundan topraklanmalıdır. Kabloda herhangi bir zedelenme ve kırılma olmamasına dikkat edilmelidir. Eğer motor koruma cihazı vs bağlamak için kabloyu kesmek gerekecek olursa kablonun ekran iletkenleri kendi aralarında tekrar birleştirilmelidir. Böylelikle en düşük yüksek frekans empedansı elde edilmiş olur.
Motor Sürücü Kablosu Olarak Kullanılabilecek İdeal Bir Ekranlı Kablo
3-
Kablo kısaldıkça parazit ve kaçak akım riskleri azalır. İzin verilen en yüksek iletken uzunluklarına riayet esastır.
4- Kontrol girişlerindeki gürültü ve parazit etkilerini minimize etmek için kontrol kabloları daima ekranlı olmalıdır. Ekranlama iletkeninin ucu invertörün üzerinde bunun için öngörülerek bırakılmış olan kablo kelepçesine geçirilmelidir. Ekranlama iletkeni ilaveten bir kontrol cihazına daha bağlanacak ise şase noktalarının arasında
elektrik potansiyel farkının olmaması gerekir.
5- Herhangi bir güç kablosununun kontrol (denetleme) kablosunu
belli bir açıyla kesmesi engellenmelidir.Eğer bu kaçınılmaz ise, güç kablosu ile kontrol kablosunun arasındaki açının dik yani 90 derece olması tavsiye edilir.
6-
Kontrol ve güç kablolarının birbirinden olabildiğince uzak çekilmeleri gerekir. Eğer bu kabloların illa ki birbirlerine pararal olarak yatırılmaları gerekirse (mesela aynı tava içerisinde ) aralarında 20 cm’ den daha az bir mesafe olmamalıdır.
7- Kabloların ekran iletkenlerinin yüksek frekans empedansları olabildiğince düşük olmalıdır. Bu nedenle bakır örgü ekranlamalar her zaman çelik örgü ekranlamalara tercih edilmelidir.
Motor Hız Kontrol Cihazı İle Motor Arasındaki VFD Kablosu
8- Şase ile ekranlama arasındaki bağlantı noktalarının yüksek frekansta geçiş dirençleri olabildiğince düşük olmalıdır.
Bu nedenle ekranlama ve şase üzerindeki kir, boya, ve izolasyon kalıntıları ortamdan temizlenmelidir. Ekranlamaların bağlantılarının yapılmasında ekranlamalara özel olarak yapılan kablo kelepçeleri veya sıkıştırmalı bağlantılar kullanılmalıdır. Topraklama cıvatalarının kullanılması da faydalıdır.
9- Ekranlamalar invertörün şasesi üzerindeki kablo klemenslerine olabildiğince yakın olmalıdır. Gereğinden uzun tutulan boşta sallanan ekranlamalar anten görevi görecektir.
10- Ekranlamasız kablolarda kablo damarları bükümlü olmalıdır ve çıkış filtresi kullanılmalıdır.