Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
atv312 2.2 kw bir sürücü motor 2 ad 1,1 kw amperler uygun ama ilk kakışı yaptıktan sonra durunca OPF diye bir komut verip kendini devre dışı bırakıyor sebebini öğrenebilirmiyim şimdiden teşekkürler...
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
OPF hatası motorun Fazlarından bir tanesinin çıkmadığını belirtir. Bu tip hatalarda Modül öncesindeki Optocouplerlerden bir tanesi veya çevre elemanlarından birisinde sorun vardır.
Motor yerine lamba takarak problem yaratan fazı tespit edin ve o haatan geriye doğru giderek kontrolünüzü yapın.