Merhaba arkadaşlar yeni biten tesise enerji verdiğimde motorlar ters dönüyor ne yapmam lazım? Trafo OG giriş kablosundan sadece L1 L2 kabloların yerini değiştirmem yeterli olacak mı? tecrübeli arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bütün motorlar ters dönüyorsa dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir kaçı ters dönüyorsa onların fazlarını değiştirirsiniz. Hangisi güvenli ve/veya kolay ise onu tercih edebilirsiniz.
 
Hangisi olduğu önemli değil. Herhangi iki fazın yerini değiştirirseniz yeterli.
 
şalterden ters bağlanmış düzelttim şimdilik problem yok, ilginiz için teşekkür ederim
 