Motor

Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
S.a. arkadaşlar bir mermer atölyesinde kesme motoru arada yani 10 seferde 3 sefer kaçak akım koruma salterini attiriyor kaçak yok voltajlar normal bunu niye yapar
 
Motorun meger testlerini yaptınız mı? kaç ohm?
 
S.a. arkadaşlar bir mermer atölyesinde kesme motoru arada yani 10 seferde 3 sefer kaçak akım koruma salterini attiriyor kaçak yok voltajlar normal bunu niye yapar
bu tip açmalar motorlarda çok gözüküyor. eğer motor gövdesine bi faz sızıntısı yoksa yapılan en büyük hata kumanda fazının role çıkışından alınmasıdır. role çıkışından sonra başka hiçbir yere bağlantı olmadığından emin olmak gerekir.
 
Pensampermetre ile ölçüm motorda sıkıntı yok rezistans usta motorda kakş den sonra kontaktor termik sonrafa motora gidiyor başka bir yere gitmiyor
 
Mermer kesme makınası dediniz, bence cevap soruda.Mermer makınalarında su vazgeçilmez kullanılan sogutucudur. Makına nem almış olabilir. Kabloların içersine nem sızmış olabilir, KLemens kutusunu kurutun iyi izole edin Moturu kurutun yenıden vernıkleyın.
 
eğer kaçak akım rölesi 30ma ise uygun değil. 300 ma lik olması lazım. çünkü motorların manyetik alanları sebebiyle geri dönüş akımları daha düşük olur. araki fark manyetik alan olarak çevreye dağılır. bu sebeple 300ma kaçak akım rölesi daha uygun olur.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,065
Mesajlar
932,686
Kullanıcılar
453,046
Son üye
alicam8

Yeni konular

Geri
Üst