motora start verildiğinde harcadığı enerji

arkadaşlar merhaba

büyük motorların ilk kalkma esnasında harcadığı enerjinin o motorun bir saatlik çalışması kadar olduğu bilgisini duydum. yani büyük motorlar boş çalışsa bile kapatmamak enerji maliyeti açısından ve motor ömrü açısından doğru bir çözümmüdür?

motorun ilk kalkışta ne kadar enerji harcar bunun bir hesabı varmı?

varsa paylaşırsanız sevinirim.

teşekkürler

Arkadaşım,
Diyelim ki motora direk yol veriyorsun ve diyelim ki motor da 7 kat demaraj akımı çekiyor, 15 sn. de de kendine geliyor diyelim.
Şimdi çok basit ve integral bir yaklaşım yapalım. İlk kalkış anında 7 kat akım çekiyor demek, yaklaşık 7 kat güç çekiyor demektir. Bu akım 15 sn sonra normale dönüyor diyelim. Yani en başta "7X" güç, 15 sn sonra da "X" güç harcıyor. Akım exponansiyel değil de lineer değişiyor kabul edersek 15 sn boyunca ortalama "3X" kadar fazla güç çekiyor demek. Bu da demek oluyorki;

15sn x "3X" = 45X

Yani basit bir yaklaşımla anlıyoruzki, direk yol verilen motorda, motor kalkarken 45 saniyede harcadığı kadar güç harcıyor.

Fakat bu sistem soğukken çok zorlanan bir sistemse (arabalar gibi) o zaman hesap değişir, ama normal bir motora yol verirken 1 saatlik güç harcar deyen adamın integral hesaptan haberi yok demektir.

İyi çalışmalar...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Arkadaşım,
Diyelim ki motora direk yol veriyorsun ve diyelim ki motor da 7 kat demaraj akımı çekiyor, 15 sn. de de kendine geliyor diyelim.
Şimdi çok basit ve integral bir yaklaşım yapalım. İlk kalkış anında 7 kat akım çekiyor demek, yaklaşık 7 kat güç çekiyor demektir. Bu akım 15 sn sonra normale dönüyor diyelim. Yani en başta "7X" güç, 15 sn sonra da "X" güç harcıyor. Akım exponansiyel değil de lineer değişiyor kabul edersek 15 sn boyunca ortalama "3X" kadar fazla güç çekiyor demek. Bu da demek oluyorki;

15sn x "3X" = 45X

Yani basit bir yaklaşımla anlıyoruzki, direk yol verilen motorda, motor kalkarken 45 saniyede harcadığı kadar güç harcıyor.

Fakat bu sistem soğukken çok zorlanan bir sistemse (arabalar gibi) o zaman hesap değişir, ama normal bir motora yol verirken 1 saatlik güç harcar deyen adamın integral hesaptan haberi yok demektir.

İyi çalışmalar...

İyi çalışmalar... herşey açık ortada braz mantıklı düşünmemiz gerek dimi arkadaşlar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
çok abartılmıs bir saat çalışma enerjisini harcadığı ihtimaller arasında bile yer alamaz
 