Usta sen çekemezsin demiyorsun, tek kablo çekmeyi tavsiye etmiyorsun, onu anladım. Ben yönetmelik izin verdiği için, tek kablo çekeceğim.
Yönetmeliğin tek kablo çekmeme izin veren maddesi;
"iv) Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise bunun kesiti, en büyük ana iletkenin kesitine uygun olarak boyutlandırılmalıdır." (Bu madde ortak iletkeni prizde kullanırsın, motorda kullanamazsın, panoda kullanamazsın vs hiç bir yarım yapmıyor)
Şimdi sıra; çekmem gereken kablonun kaçlık olacağını bulmaya geldi. Koruma iletken kesitinin ne olması gerektiği ile ilgili yönetmelik maddesi; 9/e..Burada kesit için,
madde 9/e1-iye göre hesaplanmalı yada
madde 9/e1-ii 'ye göre seçilmeli, deniyor.
Motorlar 4 kW(motorla yan yana, aralarında 1 metre mesafe var, toplam 10 adet motor)
Mesafeler çizdiğim şekildeki gibi.
1-Hesaba(9/e1-i) göre kesit ne olur?
2-Seçime(9/e1-ii) göre kesit ne olur?