@ademcelik usta birde sen anlat şunu!Sanırım ben anlatamıyorum!
Cüneyt hocam bizim anlatmalarımız çözüm olmayacak. Arkadaş toplam 40kw olan sistemi 2,5mm2 topraklama hattı ile korumak istemektedir.
hayır. her bir motor için ayrı ayrı 2,5 mm2 çekmeniz gerekir.
Yönetmelikte tek kablo ile topraklama yapılır diyor bende yapılmaz demedim ben ezbere yapılmaz diyorum!
Bir tane kablo ile koruma topraklaması yapabilirisin yönetmelikte de yazıyor!Ama bizim tavsiyemiz her motora ayrı çeksen daha iyi olur!Biriniz tek topraklama kablosu çekilmez diyorsunuz, biriniz çekilir ama bunun hesabı var diyorsunuz. Çekilir mi, çekilmez mi? Önce bunu netleştirelim mi? ne dersiniz?
Sonra kaçlık kablo kullanılacağına karar verelim. Olur mu?
Burada projede 3*2,5 nyy kablo ile 10 tane motora kablo çekiyorsun!Ama topraklaman 4mm kesitli kablo!Burada @ademcelik ustamız diyor ki size:eğer 10 tane motora 3*2,5nyy kablo çektiysen topraklama (kablosunun bir kuralı vardır bu yönetmelikte yazmaz):Koruma topraklaması çektiğin kablonun kesiti enerji kablosunun kesitinden az olamaz!Yani bir alıcıya 3*2,5nyy kablo ile enerji verdiysen koruma topraklamasının kesiti en az 2,5mm kesitli kablo olmalı!Yani 10 tane motorun her birine 3*2,5nyy kablo çekeceksin ama 10 tane motora topraklama olarak 4mm kablo kullanacaksın bu yanlış bir işlem!Bunun nedeni ise:Her hangi bir nedenle toprağa kısa devre olursa topraklama kablon ince olursa çekilen kw nedeniyle kablon yanacak ve kopacak veya kablon yangın çıkmasına sebep olabilecektir.Buna engel olmak için koruma topraklamasının kesiti enerji kablosunun kesitinden ince olamaz hatta 2,5nyy kabloya koruma topraklaması olarak bir üst kesit olan 4mm çekmek daha uygun olur!Ancak bu kesit sadece bir tane 3*2,5mm kablo için doğrudur 10 tane değil!Ekli dosyayı görüntüle 33889
Adem bey, Motorların topraklamasını yukarıdaki gibi yapabilirim, değil mi? Bu uygulamada bir yanlışlık var mı?
bir tane kablo ile koruma topraklaması yapabilirsin yönetmelikte de yazıyor!Ama bizim tavsiyemiz her motora ayrı çeksen daha iyi olur!
Usta sen çekemezsin demiyorsun, tek kablo çekmeyi tavsiye etmiyorsun, onu anladım. Ben yönetmelik izin verdiği için, tek kablo çekeceğim.
Yönetmeliğin tek kablo çekmeme izin veren maddesi;
"iv) Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise bunun kesiti, en büyük ana iletkenin kesitine uygun olarak boyutlandırılmalıdır." (Bu madde ortak iletkeni prizde kullanırsın, motorda kullanamazsın, panoda kullanamazsın vs hiç bir yarım yapmıyor)
Şimdi sıra; çekmem gereken kablonun kaçlık olacağını bulmaya geldi. Koruma iletken kesitinin ne olması gerektiği ile ilgili yönetmelik maddesi; 9/e..Burada kesit için,
madde 9/e1-iye göre hesaplanmalı yada
madde 9/e1-ii 'ye göre seçilmeli, deniyor.
Motorlar 4 kW(motorla yan yana, aralarında 1 metre mesafe var, toplam 10 adet motor)
Mesafeler çizdiğim şekildeki gibi.
1-Hesaba(9/e1-i) göre kesit ne olur?
2-Seçime(9/e1-ii) göre kesit ne olur?
En büyük ana iletken neresi?Motorların beslendiği panonun giriş kablosunun kesiti!Bu kaçlık kablo ise o kesitte kablo kullanmalısın buradaki değer en düşük kesit değeridir bundan yüksek kesit kullanabilirisin!Eğer bir koruma iletkeni birçok akım devresi için ortak olarak kullanılıyor ise bunun kesiti, en büyük ana iletkenin kesitine uygun olarak boyutlandırılmalıdır."