Ahmet.Bey
Üye
- Katılım
- 25 Haz 2019
- Mesajlar
- 44
- Puanları
- 1
- Yaş
- 31
Arkadaşlar merhaba konkasör tesisinde çalışan 2 adet 200 kW kırıcı çalıştıran motorumuz var bu motorlar 2 hafta öncesine kadar boşta yani üçgene geçtiğinde 110-120 A arasında akım çekiyordu ama 2 haftadır motorlar boşta üçgene geçtiğinde ikiside 160A çekiyor . Motorlardan birtanesi yumuşak yol verici ile diğeri yıldız üçgen kontaktor ile çalışıyor. Motorlardan birtanesini çıplak olarak (Yani çalıştırdığı kırıcıdan ayırdım kayışlarini söktüm.) çalıştırdım sonuç yine aynı değişen bişey olmadı. Kompanzasyon sistemini kontrol ettiğimde. 1.000--0.998--0.997 gibi değerler var tüpleri kontrol ettim akım çekmesi normal bu konuda yardımcı olabilir misiniz.
Not: Şebeke gerilimi 2 hafta öncesine kadar 400-410V iken 2 haftadır 420-430 arasında seyrediyor
Not: Şebeke gerilimi 2 hafta öncesine kadar 400-410V iken 2 haftadır 420-430 arasında seyrediyor
