6 mm kablo en saf bakır birinci sınıf kablo olsa bile 12-24V sistemler için oldukça zayıftır.
Güneş paneli 450W ise 24V için öngörülen akım max.18A civarıdır.
0.1 ohm kablo direnci varmış gibi hayal edersek...
18X0.1=1.8V teorik gerilim düşümü.
Ancak bu sistemde akü iç direnci önem arzeder. Akü kapasitesine göre akü iç direnci çok daha düşüktür. Bu sebeple akü kapasitesine göre akü iç direncini 0.1 ohm dahi kabul etsek (daha da düşüktür esasen) gücün yarısı kablo üzerinde düşüyor demektir.
Hele bir de kablo ucuz ve demir alaşımlı kablolardan ise külliyen kötü demektir. Bu sebeple kablonun çok kaliteli ve mümkün mertebe kalın olması gerekmektedir.