multmetre reaktif güç rolesini etkilermi?

zefiran

Üye
Katılım
17 Ocak 2008
Mesajlar
189
Puanları
1
Yaş
40
1.arkadaşlar multmetre ve reaktif güç rolesini aynı akım trafosundan beslersek reaktif güç rolesini n yük görmesini engellermi
ben normal şekilde bağlıyorum varsa bu iki cihazın bağlantı şekli reaktif güç rolesini etkilemeyecek şekilde olan bağlantı nasıl olmalıdır?
 
normal şekil derken,seri olarak mı bağlıyorsun.
 
arkadaşım reaktif güç kontrol rölesinin akım trfosu ayrı olmak zorundadır eger farklı bir cihaz baglarsan akım trafosunda indüklenen gerilim düşeceginden rölen yükü görmez ve reaktife girersin
 
seri bağlıyorum ama bunların beraber bağlandığınıda gördüm .bazı panolarda multrimetre ve reaktif güç rolesinin serşi bağlandığını gördüm .bunları seri olarak bağlayan varsa bugüne kadar reaktife giren varmı arkadaşlar çünkü ben genelde bağlamıyorum ama reaktif güç rolesinin etkileneceğini tahmin ediyorum ama kararsızım denemedim .
 
eğer multimetrenin akım ölçüm kısmı şönt değildi troid akım trafosu var ise problem yok istediğiniz kadar seri bağlayabilirsiniz.
yeni nesil akım ölçüm cihazlarının genelinde trioid akım trafosu var bu yüzden seri bağlamanızda bir sakınca yoktur. (skalalım ampermetreleri bağlamayınız)
 
adırdığım ve kullandığım marka tense em - 06 modeli bu cihazı seri bağlayabilirmiyim ? ;)
 
em-06 nın içerisinde trioid tip akım trafosu mevcut, seri bağlayabilirsiniz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,826
Mesajlar
930,544
Kullanıcılar
452,649
Son üye
sanlav

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst