musluğa dokundugumuzda elektrik çarpıyor

sıfırlamayı iptal et senin 3-4 saatini alır düzeltmeleri yap sorun kalksın yoksa kötü şeyler olabilir hangi ildesin birde 1 faz mı ?
gaziantep...monofoze ustam...
 
evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar

- - - Updated - - -

evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar

- - - Updated - - -

evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar
 
nötr le faz karışmış
 
evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar

- - - Updated - - -

evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar

- - - Updated - - -

evet nötr bağlanması gereken yere fazı baglamışlar
kakr girişte nötr ile faz yer değiştrilşrse muslukta elektrik mi oluır
 
hattı açacan komple gerekli düzeltmleri ve ev eski ise hat yenilemeleir yapacan ve bir de topraklama kazıgı alacan 2 tane yeri kazacan güzelce çakıp 6 mm2 kablo ile ev hattına giriş yapacan sorun düzelecek .
 
sıfırlama varsa olur
 
Sayın acemi elektrikçi bu evdeki bu sorunun üzerinde iyice durun ve çok tehlikeli bir durum..Birilerinin hayatına mal olmadan sorunu çözün...İşe öncelikle çamaşır makinesi ve sohbenden başlayın..Bunlardadır sıkıntı..Hallettikten sonra topraklama ve kar taktırın...
 
şofben 1. kademede çalışırken bişey yok 2. kademeye alındığında sigorta atıyordu ve duvar ıslandığı zaman elektrik çarpıyor kar baglandısını düzeltince sorun ortadan kalktı
 

Forum istatistikleri

Konular
130,386
Mesajlar
936,623
Kullanıcılar
453,719
Son üye
berk4251

Yeni konular

Geri
Üst