nötür üzerinden akım ölçme

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar.bir 100 wattlık ampül ve bir anahtardan oluşan devreye 220 volt gerilim uyguladığımızda.devreye seri olarak bağladığımız ampermetrede 0.45 amp okuruz.sorum şöyle ampermetreyi faz değilde nötr üzerine bağlasak yine aynı değeri görebilirmiyiz.birde anahtar açık konumdayken yani lamba yanmazken anahtarın iki kontağını voltmetre ile ölçtüğümüzde 220 voltu görürmüyüz.bu durumda anahtarın uçlarında faz ve nötr mü oluyor.lambanın flemanı üzerinden nötr iletkenden geçtiği gibimi geçiyor.selamlar.
 
Bir düğüm noktasına giren akımlar ve çıkan akımların toplamı sıfırdır. Yani bir düğüm noktasına giren akımların toplamı, çıkan akımların toplamına eşittir.

 
akım değeri faz dan geçip nötr üzerinden devresini tamamladığı için aynı akım değerini ölçersiniz. (Kaçak akım rölesi çalışma prensibi faz ile nötr arasında akım değerinin farkı olması ile çalışıyor zaten). Anahtar açık konumda olduğunda da gerilim değeri ölçersiniz, devre kapalı olmasına gerek yok. Uçlarında gerilim vardır.
 
.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 

Ekli dosyalar

  • 1403509212664.jpg
    1403509212664.jpg
    33.2 KB · Görüntüleme: 43
merhaba arkadaşlar.bir 100 wattlık ampül ve bir anahtardan oluşan devreye 220 volt gerilim uyguladığımızda.devreye seri olarak bağladığımız ampermetrede 0.45 amp okuruz.sorum şöyle ampermetreyi faz değilde nötr üzerine bağlasak yine aynı değeri görebilirmiyiz.birde anahtar açık konumdayken yani lamba yanmazken anahtarın iki kontağını voltmetre ile ölçtüğümüzde 220 voltu görürmüyüz.bu durumda anahtarın uçlarında faz ve nötr mü oluyor.lambanın flemanı üzerinden nötr iletkenden geçtiği gibimi geçiyor.selamlar.

Merhaba.Sorular ve cevaplar;

1 - ampermetreyi faz değilde nötr üzerine bağlasak yine aynı değeri görebilirmiyiz?

Cevap 1- Evet,görürsünüz.Nötr ucunu nötr (Yüksüz) olarak değil,12 volt akünün + ve – uçları olarak düşünürseniz zaten bu sorunun cevabını kolaylıkla kendiniz de bulabilirsiniz.12 volt akünün isterseniz + kutbundan isterseniz – kutbundan seri ampermetre bağlayıp ölçseniz sonuç değişmez,çünkü ayni amper değeri de geçer her iki durunda da. Bu 220 volt ac. alternatif akım şartında da devre için durum benzerdir.Yani siz ister faz ucundan isterse nötr ucundan ampermetreyi seri bağlayıp ölçseniz tam olarak 0.45 amper,220 volt ac'nin geçtiğini de göreceksiniz.

2 - birde anahtar açık konumdayken yani lamba yanmazken anahtarın iki kontağını voltmetre ile ölçtüğümüzde 220 voltu görürmüyüz?


[FONT=&amp]Cevap 2- 220 volt ac. yi ayni okursunuz bu voltmetreden.Nedeni şudur; Ampul flamanı omaj değeri 41 ohm gibi oldukça büyük bir omik direnç değerindedir sizin 9 voltluk pilden gelip de ölçüm yaptığınız dijital bir avometrenin ac volt ölçen (ACV 750) yerine göre.Ampul flamanı arada seri 41 ohm.luk seri ve düşük omajlı bir direnç değeri olarak yer alıp arada bulunduğundan,bu ac ölçümünde adeta seri bağlı bakır bir tel gibi davranır size.Yani o anda 230 volt şebeke voltajında tam 230 volt ac’yi,220 voltsa bu şebeke değeri tam 220 volt ac.’yi sayısal bir değer olarak da okursunuz dijital ekrandan.[/FONT]

[FONT=&amp]3 -[/FONT] bu durumda anahtarın uçlarında faz ve nötr mü oluyor?

[FONT=&amp] Cevap 3- Evet,anahtarın bir ucunda fazı, diğer ucunda yer alan nötürü,kontrol kalemi ile kontrol ederek de görebilirsiniz.Bu kaynak eğer 12 volt akü olsaydı anahtarın + kutbundan gelen kabloya bağlı anahtarda + ucu,seri lamba flamanından geçip de gelen ve anahtara kadar ulaşan – ucunda da yine – ucu ayni şekilde görebilirdiniz.[/FONT]

4 - lambanın flamanı üzerinden nötr iletkenden geçtiği gibi mi geçiyor?

Cevap:4- Tam olarak o şekilde değil.Omik bir dirençten (Rezistanstan) geçtiği gibi de geçiyor bu fazdan gelip de nötüre giderken lamba devresini tamamlayan bu ac. akımı.Ama arada seri bağlı flamanın 41 ohm.luk omaj değeri kadar dirençle karşılaşarak (220 volt ac.ye karşı) nötüre ulaşmış da oluyor.Ama anahtar uçlarında bu flamanı seri bağlı olarak,biz bir avometre ile de ölçerken,ayrıca dediğiniz gibi tam bir iletken (Düz bakır bir tel) gibi davranıyor.Çünkü zayıflatılmış olarak gelen bu avometrenin 9 voltluk içteki piline göre bu 41 ohm.’uk lamba flamanının direnci (rezistansı) tıpkı sıradan bir kablo,düz bir bakır tel gibidir.Kolay gelsin.Başarılar.





 
Merhaba.Bakın,buradaki 100 watt.'lık bu ampulün flaman direnci aslında 220 volt ac.'de R=V/I'dan R=220/0.4545 R= 484 ohm.'dur.Şebekeye gösterdiği omik direnç değeri de aslında bu değerdir.Ancak dijital avometre ile yapılan bir omaj ölçümünde (Dc. ile yapılan bu kaba ölçümde) 39-41 ohm.gibi çok düşük bir omaj değeri de direk olarak dijital ekranından (Display'inden) okunmaktadır.Bu aklınızda bir karışıklığa da hiç neden olmasın.

Bunu hoparlör empedansını ölçmek için hoparlörleri avometre ile hoparlör omajını kabaca ölçerken de ayrıca yine görmekteyiz.Burada siz tam olarak dc. ile ölçüm yaptığınız,yani asıl bu üzerinde yazan empedans değerini göre de,örneğin 4 ohm.'luk bu empedans değerini,yaklaşık olarak bu değere çok yakın değerlerinde görüp okursunuz.Çünkü asıl ölçüm ac.'de iken bu hoparlör çalışırken yapılan ölçüm değeridir.Çünkü tam empedans (Ac akıma karşı gösterilen bir özel omajdır) değerini de,sadece,hoparlör ac.'de tam amfiden gelen bir ses akımıyla çalışırken yapılan ölçüm değeri olarak da,en doğru ve asıl ölçüm değeri mutlaka olacaktır bildiğiniz gibi.Kolay gelsin.
 
Merhaba.Bakın,buradaki 100 watt.'lık bu ampulün flaman direnci aslında 220 volt ac.'de R=V/I'dan R=220/0.4545 R= 484 ohm.'dur.Şebekeye gösterdiği omik direnç değeri de aslında bu değerdir.Ancak dijital avometre ile yapılan bir omaj ölçümünde (Dc. ile yapılan bu kaba ölçümde) 39-41 ohm.gibi çok düşük bir omaj değeri de direk olarak dijital ekranından (Display'inden) okunmaktadır.Bu aklınızda bir karışıklığa da hiç neden olmasın.

Bunu hoparlör empedansını ölçmek için hoparlörleri avometre ile hoparlör omajını kabaca ölçerken de ayrıca yine görmekteyiz.Burada siz tam olarak dc. ile ölçüm yaptığınız,yani asıl bu üzerinde yazan empedans değerini göre de,örneğin 4 ohm.'luk bu empedans değerini,yaklaşık olarak bu değere çok yakın değerlerinde görüp okursunuz.Çünkü asıl ölçüm ac.'de iken bu hoparlör çalışırken yapılan ölçüm değeridir.Çünkü tam empedans (Ac akıma karşı gösterilen bir özel omajdır) değerini de,sadece,hoparlör ac.'de tam amfiden gelen bir ses akımıyla çalışırken yapılan ölçüm değeri olarak da,en doğru ve asıl ölçüm değeri mutlaka olacaktır bildiğiniz gibi.Kolay gelsin.
Anlıyorum.benim asıl öğrenmek istediğim mademki nötürdende fazdan geçen akım geçiyor o halde nasıl oluyorda üç fazla elektrik verilen bir binaya tek nötr yetiyor kesiti fazın kesitinden ince olduğu halde.birde nasıl oluyorda kontrol kalemi ile nötre dokunduğumuzda kontrol kalemi yanmıyor ve nötre çıplak elle dokunduğumuzda bizi çarpmıyor.
 
Anlıyorum.benim asıl öğrenmek istediğim mademki nötürdende fazdan geçen akım geçiyor o halde nasıl oluyorda üç fazla elektrik verilen bir binaya tek nötr yetiyor kesiti fazın kesitinden ince olduğu halde.birde nasıl oluyorda kontrol kalemi ile nötre dokunduğumuzda kontrol kalemi yanmıyor ve nötre çıplak elle dokunduğumuzda bizi çarpmıyor.

1- 3 fazda iletilen faz akımının tamamlayıcısı olan nötr ucu,(Santrallerdeki jeneratörlerden çıkan bu nötr ucu) direk toprağa verilir.Yüksek gerilimli hatlarda nötr yoktur,topraktan ve direklerin üstündeki oldukça ince kesitli kılavuz bir telle bağlıyken, şehirlere,kasabalara (Yerleşim yerlerine) kadar sadece 3 fazı taşıyan bu 3 tel üzerinden tam olarak gelir.Şehirlerde alçak gerilime (220/380 volta) düştükten sonra,nötürün daha fazla da akım (Amper) taşıması gerekeceğinden dolayı da topraktan değil,ayni faz gibi ayrı telle ama ayni kesitlerle (Tek fazda veya 3 fazda) iletilir.Nötr için tamamlayıcı olan da yine bu dünyanın kendi yer toprağı olduğundan ince kesitli nötr ile iletim bu nedenle çok yeterli olur.

2- Nötr normal durumda kont.kalemi ile hiç yanmaz (Nötr barasında gevşeklik de hiç olmazsa) Çünkü nötr hattı toprakla tam topraklanmıştır,santralden çıkıp da bize evlerimize gelinceye kadar.Arada kademe kademe trafolardan giriş/çıkışta da tam topraklanır bu nötr ucu.Nötr yanmaz ama faz ucu toprağa göre topraklı olmadığından bizim kont.kaleminin arkasına değdirdiğimiz bu parmağımıza (Vücudumuza göre) 220 volt ac (tek fazda) 3 fazda nötr ucuna veya toprağa göre yine 220 vac,iki faza göre 380 volt ac’ ye toprak veya nötr ucu tam hariç kalarak da sahiptir. Bu faz ucu her zaman toprak ve nötr ucuna göre bizim için çarpılma riskine de sahiptir.

3- İzolasyon trafoları dünya toprağı ile bizim çarpıldığımız asıl nötr toprağını (Nötr hattı toprağın içinde normalde de gizlidir,yani ikisi tam bütünleşiktir normal şebeke hattında) ayırıp 220 volta iki ayrı uç (Her iki ucu da asıl dünya toprağından bağımsız olan) tam ayırıp bir uca temasımızda hiç çarpılmamamızı sağlamış olur.Ancak 2 uca değip de 220 volt ac.’ye temas edersek,işte o zaman bu izolasyon trafosunun mevcut gücü kadar bir akımla (Eğer trafo gücü çok küçükse tabi daha da az akım alıp da çarpılarak) mutlak ölümcül bir riskten de bu sayede tam korunmuş oluruz.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Anlıyorum.benim asıl öğrenmek istediğim mademki nötürdende fazdan geçen akım geçiyor o halde nasıl oluyorda üç fazla elektrik verilen bir binaya tek nötr yetiyor kesiti fazın kesitinden ince olduğu halde.birde nasıl oluyorda kontrol kalemi ile nötre dokunduğumuzda kontrol kalemi yanmıyor ve nötre çıplak elle dokunduğumuzda bizi çarpmıyor.

Binaya giris yapan 3 fazi metro yani demir yolu olarak dusun. Bina icindeki daireleri de metroyu besleyen dolmus taksi otobus olarak dusun. Bina icinde monofaze cihazlar kullanildigi icin faz akimi notr uzerinden de geciyor. Yani dolmuslar otobusler sehir icinde her koseye yolcu tasiyor. Fakat sehir disina cikmiyor, sehir disina birtek metro cikiyor. Velasili kelam dengeli uc fazli sistemlerde akim notr uzerinden kaynaga geri donmez diyer fazlar uzerinden donusumlu olarak gelir. Yuklerdeki denge bir miktar bozuldugunda notr uzerinden akim akar tabiki bu akim faz akimi kadar degildir. Onun icin binalara besleme kablolarinda faz iletken kesidinin yarisi kadar kesitte notr iletkeni cekilir.

Kaynaga notr uzerinden geri donen o akimlari da metroyu kacirmis baska yollardan ise gitmeye calisan vatandandas olarak dusun.)
 
naptin usta iyice karistirdin ya hizli tren varsa otobus dolmus minibus at arabsi bunlar nasil yarisacak hizli trenle.

akimlar kanunu 2 satir dusunene cok sey anlatir.
 