Nötr bağlantısının elzemliği bir fazlı yüklerin ve dengesiz üç faz dağılımın oluşturduğu sistemlerdedir . Bu noktada nötr akımı kaçak akım rölesinden dönüş yapmaz ise toroidal de oluşan vektörel manyetik alan sıfır olmayacak ve kaçak akım rölesi açma yapacaktır. Bir motor devresinde ya da üç fazlı yüklerde her halukarda vektörel toplam üç faz için sıfırdır, nötrden bir akım akmayacağı için zaten bağlansa da bağlanmasa da etkisi olmaz. Ayrıca 30 mA değerinde hiç bir kaçak akım rölesini motor devresinde çalıştıramazsınız . Ben bu noktada en düşük 1 amper değerinde tutturabilmiştim . Buna etken bir sürü neden var . Onları daha önce bu forum ortamında yazıp dökmüştüm , açıkçası eriniyorum tekrar yazmaya , arayın bulursunuz. Toroidalli ve açma akım - zamanı ayarlı kaçak akım rölesi kullanmanız bence doğru olur .