Nötr değeri normal mi?

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
İki ucu boşta olan faz kabloları üzerinden YG kabloları geçmektedir.O kablonun yalnızca nötrü transfer panosunda bağlı ve aynı nötr barasını jenaratörde kullanıyor.Boş olan faz uçları ile nötrü ölçtüğümüzde 95V a yakın değerler alıyoruz.Fazlar arası ise 7v civarı alınıyor :S Sizce nötr voltajı normalmidir.İşletme topraklaması 3.3 Ohm civarı bu arada.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İki ucu boşta...Arada ne kadar mesfe var? Topraklama ile alakalı bi durum değil. Y.G kablolarının manyetik alanından kaynaklanan bir gerilim.
 
Evet hocam normaldir. Bi sakatlık çıkmaması icin izole edilebilir yada topraklanabilir bi sorun oluşturmaz.
 
kablolarda kapasitif gerilimler oluşmuş. değmemekte fayda var. titretir adamı :)
 
Arkadaşım yüksek gerilim kablaolarınıın oluşturduğu manyetik alan söz konusudur. Yüksek gerilim kablolarınızın taşındığı tava ile AG kablolarınızın taşındığı tavaların mesafesi ne kadar anlayamadım.:confused:
 
yuksek gerilim kablolari xlpe kablo deilmi? xlpe kablo ekrani yapilsa yinede o akdar uzaktaki bi kabloya gerilim induklermi? Sadece sormak istedim.. Tesekkurler.
 