Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?

Arkadaşlar zamanım oldu ve bugün bu deneyi gerçekleştirdim.

*Not: K.a.k.r. notr kopukluğunda atmamıştır!!!


değerlendirme yapacak olursak diyebilirmiyiz ki sistemde bulunan yüklerin omajlarına göre üzerine düşen voltajda akımda değişir ?

Bence diyebiliriz...

Ben sadece omik yük kullandım kapasitif ve endüktif yüklerde ne gibi değişimler olur denemediğim için bilemiyorum...
Denemek bana biraz maliyetli olabilir
 
bence yapabilecegi fazla bir şeyyok.anladıgım kadarıyla sabir bir yüküde yok motor falan degilki gerilim koruma rölesi falan taksın. eve 3 faz geliyo ve nötr ün kopmasında bir şey yapamazsın ama 3 fazlı cihazlarınızın zaten nötr e ihtiyacı yok sende nötr süz cihaz kullan ;))))
 
.Amerikan CBEMA standardı nötr kablounu faz kablolarının1,73 katı olmasını zorunlu kılar.

SN. ALİDEMİR şimdi siz bu oranı veriyorsunuz ama bi gariplik yok mu sizce mesela ag kablolarına baksak misal;3*120+70 neden nötr 70 şimdi bu kablonun kac türlü hesabını yapan üreten kaç tane mühendis var. bu kadar insan hata mı yapıyor?
 
arkadaşlar benim Elektrik bilgim yok.ben bu motoru dönen sunni bir çiçekten söktüm.kuluçka makinasındaki tabloları aşağı yukarı kaldırıp indirmek için motor lazımdı.bu motor 7 cm çapında .çok garip geldi sizlere ,acaba bendemi bir terslik var diye tekrar denedim.prize kablaları ters soktuğumda diğer yöne dönüyor.mutfaktaki topraklı prize ne türlü sokarsam sokayım hep sağa dönüyor.
 
Eğer evde enerji kullanılıyorsa evibesleyen hatta nötr sigortadan geçmeden direk baradan sayaca ve daireye gelir.bahsettiğiniz arıza en çok 4'lü kesici kullanılan tesisatlarda olur çözümüde 3'lü kesici kullanmaktır.
 
Sayın greenyucel,
Deney yapıp paylaşımda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim.Sonuç olarak görülüyorki nötr kopukluğunda cihazların arızalanması kuvvetle ihtimal..
 
kar rolesının atmaması normal cünkü notr koptundan devreden akım akısı olmaması nedenıyle k.a.r.calısmaz.girirse kontaktör baglaman pratik ve kolay cözüm arkadaslara katılıyorum
 

kaçak akım koruma şalteri 2 kutuplu mu 4 kutuplu mu???

şekilde şaltere 2 faz bir nötr girdiği görülüyor. bu şekilde bir bağlantı imkansız!)
 

sayın msaem binaya gelen nötr kopmalarında daire içindeki farklı linyelerdeki fişe takılı cihazlar nötr'leri Sigorta panosunda şöntlü olduğu için 380 volt'ta yıldıza bağlanmış olacaktır yada şöyle izzah edeyim R fazı mutfak linyesini besliyo ve buz dolabı takılı S fazıda salon linyesini besliyo ve tv takılı nötr'leri sigorta kutusunda şöntlü fakat bina girişinden kopuk yani nötr yok diyelim şimdi buzdolabı ve tv R ve S fazı arasında 380 volt'ta seri bağlı oldu . kolay gelsin
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…