Nötr Kablosunun Sigorta Kutusundan Çıkması

kusura bakmayın elektrik konusunda oldukça cahilim kısa devre nasıl oluyo anlatığım gibi buzdolabının nötründen çıkan akım bulaşık makinesine gelince 2 faz oluyor ve makineye bastıgımızda mı kısa devre oluyşuyor
 
bak sunu anlamıyorsun nötr de akım fan dolaş mıyor
akım nedir (anlıyacağın şekilde söyliyim) duvardaki prizde 220 volt var nası var fazla nötr arası var
orda suan akım varmı yok çünki senin prizine bişey takılı diil.
ok
akım demek sistemden çekilen gücün şiddeti diyelim 220 de anla diye sembol yazıcam sadece
I=w/v hani diyosum ya buzdolabo 1000w diye yani
1000w/220v=4,54 A ok.
şimdi nötr kopuk oldu için;
senin makınaların zaten çalısamayacak nolacak atıyorum bulasık makınanın fazı l1 den bağlı buzdolabının kı l2 den bağlı diyelim
nötr de yok dimi
bulaşık makınanın prizinin nötr den l1 dönüş yapmak istiyecek buz dolabının prızınden de l2 dönmek istiyecek tek notr hattında bulusup sigortayı attıracak bu kadar basit
ama dediğim gibi senin anlattığın sey kabul edilir bişey değil.
linyeler faz toprak nötr üçlüsü olarak yekpare çekilir sigorta kutusuna...
 
bak sunu anlamıyorsun nötr de akım fan dolaş mıyor
akım nedir (anlıyacağın şekilde söyliyim) duvardaki prizde 220 volt var nası var fazla nötr arası var
orda suan akım varmı yok çünki senin prizine bişey takılı diil.
ok
akım demek sistemden çekilen gücün şiddeti diyelim 220 de anla diye sembol yazıcam sadece
I=w/v hani diyosum ya buzdolabo 1000w diye yani
1000w/220v=4,54 A ok.
şimdi nötr kopuk oldu için;
senin makınaların zaten çalısamayacak nolacak atıyorum bulasık makınanın fazı l1 den bağlı buzdolabının kı l2 den bağlı diyelim
nötr de yok dimi
bulaşık makınanın prizinin nötr den l1 dönüş yapmak istiyecek buz dolabının prızınden de l2 dönmek istiyecek tek notr hattında bulusup sigortayı attıracak bu kadar basit
ama dediğim gibi senin anlattığın sey kabul edilir bişey değil.
linyeler faz toprak nötr üçlüsü olarak yekpare çekilir sigorta kutusuna...
Recep İvediğin keçiörenin elektriği bana girdi ; çıkamayınca içimde patladı gibi olmuş . İlk önce bir şunun tespitini yapmak lazım ; bu daire 3 fazla mı besleniyor ; besleniyorsa Allah aşkına ne kadar bir kurulu ya da talep gücü varda üç faz çekilmeye gerek duyuldu . Bence bu işte bir yanlışlık var ; arkadaş burada fazları aynı ya da ayrı derken linyeleri kastediyor herhalde.......
 
siz aktif olarak bu meslekle uğra
Recep İvediğin keçiörenin elektriği bana girdi ; çıkamayınca içimde patladı gibi olmuş . İlk önce bir şunun tespitini yapmak lazım ; bu daire 3 fazla mı besleniyor ; besleniyorsa Allah aşkına ne kadar bir kurulu ya da talep gücü varda üç faz çekilmeye gerek duyuldu . Bence bu işe bir yanlışlık var ; arkadaş burada fazları aynı ya da ayrı derken linyeleri kastediyor herhalde.......
siz aktif olarak bu meslekle uğraşmıyorsunuz sanırım son dönemde başta tokı ler olmak üzere bir çok yapının elekrik tesishatı trifaze olarak çekiliyor.
 
voltmetrem yok ulaşamam da normal bir apartman dairesinde oturuyorum lambalar yüksek voltajda da çalışabiliyor evet şöyle bir şey sorayım müsadenizle
buzdolabı 400 watt bulaşık makinesi 1000 watt aynı nötr farklı fazlar var buzdolabından çıkan nötr bulaşık makinesine gittiği için 380 volt görür ve yanar değil mi yoksa faz üzerinden devreyi tamamlayarak çalışmasına devam edebilir mi anlamadığım şey 2 faz arasında cihazlar nasıl çalışıp yanabiliyorlar

Merhaba.Bunu gözünüzde canlandırmak belki de çok zor olabilir,2 fazı nötr ile birlikte 2 daireye kağıt üzerinde şema çizerek de dağıtın,nötr ortak noktada iken bu ortak nötr noktasını tam olarak ayırın.Bu durumda iki daire rasında ayrı ayrı paralel bağlantı ortadan kalkacak seri bir bağlantı otomatik olarak da oluşacaktır.Yani R fazının bir ucu dairenin birinden cihazlardan geçip diğer dairedeki cihazlardan seri olarak geçip S fazıyla devresini 380 volt ac olarak tamamlamış olacaktır.Cihazlar,ev makneleri hiçbir zaman ayni omajda veya watt değerinde de olamayacakları için bu gerilim tam ikiye bölünemeyecek,bir tarafa örneğin 65 volt ac diğer tarafa 325 volt ac gidebilecek,yüksek voltaj giden taraftaki cihazlar korumasız ise (Ama bu koruma faz ve nötr ucu olduğunda tam geçerliyse tam devre dışında kalmış olacak) anında yanacaktır.Nötr ucu (barasının) tam ayrılmasında bu durum kaçınılmazdır.

3 fazlı elektrikte elektriksel olarak fazlar arası 120 derecedir.Eğer 6 faz olsaydı 60 derece,12 faz (Çok fazlı sistemlerde) olsaydı 30 derece olacaktı,yani 360 dereceyi faz sayısına tam bölerek bu elektriksel açıyı bu yoldan kolayca bulmuş oluruz.Kolay gelsin.

http://www.elektrikport.com/universite/3-fazli-sistemler-elektrikport-akademi/4394#ad-image-0
 
siz aktif olarak bu meslekle uğra

siz aktif olarak bu meslekle uğraşmıyorsunuz sanırım son dönemde başta tokı ler olmak üzere bir çok yapının elekrik tesishatı trifaze olarak çekiliyor.
Yeni yapılan bina tesisatlarını pek inceleme şansım olmadı ; oturduğum evlerde genelde fazların dairelere dağıtıldığı apartmanlardı. Üniversite de hazırladığımız projelerde bu minvaldeydi ; sonradan yeni düzenlemelere gidildiyse bu hususta dediğiniz gibi duymamış olabilirim.
 
Soruyu soran arkadas tam olarak derdini anlatamamis ve bir anlam karmasasi olusmus sanirim..daireniz trifaze ile mi besleniyor?..siz elektrkle alakali yeterli bilgiye sahip degilseniz bence hic girmeyin bu ise ve ehliyetli bir elwktrikci cagirip tesisatiniza baktirin.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,108
Mesajlar
933,184
Kullanıcılar
453,163
Son üye
gurkangunc

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst