4x10 Kw lık bir rezistans grubum var. Pano içindeki nötr barasına gidecek kablonun uzunluğu 3 mt civarı. 40 kw'lık bir grup için tek nötr kablosu kullanmak istesem kesiti ne olmalıdır?
Isıtıcı başına 45A akım geçecek 6mm2 tek ısıtıcı için yeterli olur.4adet ısıtınız olduğuna göre ayrı ayrı çekeceğinizi varsayıyorum.4 ısıtıcıyı birleştirip tek kablo ile baraya taşırsanız 25mm2 kablo kullamalısınız