Nötr kablosu kopuğu

abicim hiç bi üyeyi soru sorduğuna pişman etmek gibi bi düşüncemiz yok fakat sorun yeterince açık ifade edilmezse boşlukları kendimiz doldurmak zorunda kalıyoruz. sıkıntı yok, en azından bundaki yazışmalarda biraz daha özenli olalım. iyi çalışmalar.
Yani yazdıklarımı tekrar tekrar okudum pek anlaşılmayacak bir şey yoktu ama neyse teşekkürler iyi çalışmalar
 
Merhaba,

Ölçtüğün 240V tamamen bir aldatmaca. Kablolar yan yana gittiği için sağlam olan fazlardan kopuk olan nötrün üzerine elektrik sıçrıyor (indükleniyor). Ölçü aletin de bu zayıf enerjiyi gerçek voltaj sanıyor.

O hatta bir lamba bağlasan anında söner veya şalteri kaldırdığın an (yük bindiğinde) o 240V fırlayıp 380V olur.

Yük yokken ölçülen değer hayalet bir gerilimdir, nötrün gerçekten kopuk olduğu yük bindiğindeki 380V değerinden kesin olarak anlaşılır. Sakın o 240V'a aldanıp sistemi çalıştırma, cihazları yakarsın.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,544
Mesajlar
972,171
Kullanıcılar
459,655
Son üye
bayonet
Geri