Nötr-Toprak voltajı, en genel haliyle işletme topraklamasıyla, koruma topraklaması arasındaki potansiyel farkı ifade eder ve genel itibarla 1V seviyesinde olması istenir.
Özellikle Banka ATM'leri, yazarkasalar, laboratuvar cihazları ve hassas teraziler başta olmak üzere bilgisayarlı ölçüm cihazlı gibi birçok elektronik sistemde nötr-toprak voltajı önem arzetmektedir.
Bu voltajın oluşma sebebi, hem işletme topraklamasından kaynaklı, hem de koruma topraklamasından kaynaklı olabilmektedir.
Nötr kaynaklı sorunların birkaçını söylemek istersek;
* Fazların aşırı dengesiz yüklenmesiyle nötr noktasının vektörel olarak kayması ve nötr iletkeni üzerinde oluşan fazla yük akışı,
* Nötr iletkeninin kesitinin normalden daha zayıf seçilmesi ile özellikle dengesiz yüklerdeki baskının taşınma sorunu,
* Sistemden nötr iletkeninin bağlantı noktasında oluşan korozyon veya aşka sebeplerle temassızlık veya kopma (nötr-toprak voltajı aşırı artar ve yangın riski doğar).
Bunun gibi birkaç başlık altında nötr kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.
Topraklam kaynaklı sorunlardan behsedece olursak;
* Topraklama direncinin bir veya birden çok sebeple yüksek olması,
* Topraklama iletkeninin kesitinin olması gerekenden düşük seçilmesi ile toprak temas yüzeyinin veya derinliğinin doğru ayarlanamaması,
* Topraklama iletkeninin sistem ile temasının kesilmesi veya zayıflaması (ayrıca metal gövdede voltaj riski oluşur)
* Yakın çevrede metro,tramvay vb. doğru akım parazitleri oluşturabilecek sistemlerin bulunması (ses ve görüntü sistemlerinde parazite de sebep olur)
Bunun gibi birkaç başlık altında topraklama kaynaklı voltaj artışını sıralayabiliriz.
Peki nötr-toprak voltajını engellemek mümkün müdür? Bunun elbette belirli bir voltaja kadar (ortalama 2V seviyesi) izole trafo ile ve çeşitli başka tedbirlerle indirilmesi mümkündür. Ancak, eğer 1V veya bazı sistemler 0,5V istediği için 0,5V gibi değerler istiyorsanız GNDSeries nötr-toprak regülatörü kullanmanız gerekiyor.