nötr - toprak arası 250 volt

ssektorss

Üye
Katılım
27 Nis 2008
Mesajlar
386
Puanları
31
Yaş
40
arkadaşlar şantiyemizde kendi aldığımız 400 kvarlık trafonun nötr hattına faz geçişi oldu faz toprak arası 250 volt civarında ölçüldü trafoya zamanında dinamit taşı çarptı ve trafonun yağı biraz boşandı bu durum acaba yıldız noktasında kopmayamı sebep oldu
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ssektorss sizin yapacağınız trafo işletme sorumluluğunu çağırmanızdır. hatanın nereden kaynaklandığını ve çözümü işletme sorumluluğun dahilinde yapılması tavsiye edilir.
 
nötr noktasını patlamış sistemın kapatılıp acilen test edilerek acılması lazım.arasındaki fark en fazla 2veya 3 voltu bile gecmez bu durumda topraktan alınan notr noktası kopmuş bence..acilen trafonun enerjisini ksep bakılmalı ve nötr le toprak ararsın 1vey 2 volt oynar ama fazlası olmaz
.mono tüm yükler yanar
 
arkadaşım kesinlikle sistemin fazlarindan birinde kacak yildizinda da bir kopma olmali ki bu kadar gerilim yükselsin baska türlü aciklamak nakabil..
 
Bu durum çok tehlike arz eden sonuçlar doğurabilir bana kalırsa trafoyu devre dışı bırakıp uzman kişiler tarafından incelenmesi
 
Mutlaka meger testi yapılmalı. Sonuca göre izolasyon veya kopma giderilmeli. Zaten bu trafoyu böyle kullanmıyorsunuzdur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,702
Mesajlar
929,085
Kullanıcılar
452,404
Son üye
kartal_157925

Yeni konular

Geri
Üst