nötr ve topraklama

Katılım
26 Ara 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
37
slm arkadaslar yeni katılıyorum ..bi sorum olacak .... ben elektrik tesisatçısıyım ve bir evde topraklama ve nötr birleştirilerek toprağa bir bakır kazık ile çakılmış ... bunun ne gibi avantajları yada dezavantajları vardır bilen arkadaslar varsa yardımcı olmanızı istiyorum.. şimdiden teşekkür ederi koly gelsin
 
topraklama varsa sıfırlamaya gerek yok bence nötrü ayır nötr toprak arasını ölç sıfırlamaya özellikle binalarda karşıyım
 
şebekenin nötr ile topraklama kazığının aynı yere bağlanması şebekedeki dengesiz yükten dolayı nötr de enektrik indüklenmesinin sizin tesisat üzerinden akmasına neden olur.eğer farklı faz ise faz --nötr arası 285 volta kadar okunabilir
 
sıfırlama sizin bahsettiğiniz nötr ve toprağın birleştirilmesi dengesiz yüklerde sakıncalıdır binalarda kullanılması uygun değildir bu yüzden kaçak akım varsa oda çalışmaz zaten bu sistemde
 
yukarda arkadaşın dediği TN-s sistem gibi geliyor bana. eğer öyleyse kaçak akım rölesinde sorun olmaz ama TN-C ve ya TN-C-S ise o zaman sorun olur.
 
Bu sistem malesefki bir çok binada (özellikle eski ) kullanılmaktadır son derece yanlış bir uygulamadır öümcül sonuçları da olmuştur arkadaşlar. Kesinlikle karşıyım hiç olmaması olmasından daha iyidir. Düşününkü 7.5 kw bir ani ısıstıcı şohbenle duş alırken daireye gelen nötr kablosu eridi ve koptu. Herhalde duşa gasılhanede devam edersiniz
 
arkadaşım snin bahsettiğin ev şehir şebekesinde enson direktenmi enerji alıyor eğer tahminim doğruysa şehir şebekerinde enson direkte nötürde bir elektrik akımı oluşur senin yapman gereken bubağlantıyı iptal edip tedaşa dilekçe yazmak
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,772
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst