Şu şekilde açıklamaya çalışayım:
Yalıtım trafoları pano içerisinde -genellikle kumanda için-kullanılan topraklanmamış trafolardır.Çıkış gerilimi 220v olabilir.Bunların iki ucuda toprağa karşı aynı gerilimi gösterir.Birini tutarsanız çarpılmazsınız.Ancak herhangi birini topraklar ve diğerini tutarsanız (220v ise) forum üyelerinin başsağlığı iletilerine sebep olursunuz.
Yalıtım trafoları topraklanmadığında çarpmadığına göre(5000v civarı ateşleme trafoları çarpar)Akım toprağı sadece iletken olarak kullanıyordur.
Aksi durumda uçlardan birini ellediğimizde akımın toprağa akması ve trafonun işlevini yerine getirmemesi gerekirdi.
20yıl içinde başıma çok şey geldi.Nötrde gerilim yükselmesi gelmedi.Bu yüzden konu ilgimi çekiyor.Ancak şunu düşünüyorum:
Toprak nötr gerilimi niçin 50v dan fazla olmamalıdır?Bu gerilim insan hayatını riske edecek gerilimdir.İyi topraklanmış bir sitemde normalde nötre temas hiçbir soruna sebep olmaz.Ancak yıldız noktası kaymış nötr-toprak gerilimi yükselmiş bir sitemde: nötre temas anında akımın bir bölümü bizim üzerimizden toprağa oradan işletme topraklaması yoluyla yıldız noktasına akar.sonuç annem evde helva pişirir.
Koruma trafoları yıldız noktası yalıtılmış 3 faz da olabilir.Bu durumda faz toprak arası akım geçişi olmaz ve kişi çarpılmaz.kişi çarpılmıyorsa toprak sadece iletken görevi görüyordur.Bu durumda da yıldız noktası topraklanmış sistemde dengesizlik akımı yıldız noktasına akar.Toprağa değil.Varmak istediğim nokta burası.toprak varılmak istenen yer değil de sadece iletici ise bu sonucun çıkması gerekir.Yok NÖTR DENGESİZLİK AKIMI trafomuzu besleyen üretece dönmek için toprağa akar diyorsanız bilemem.
Trafo yıldız noktası topraklanmış ,toprak direnci düşük bir çalışma şartında 1fazlı alıcının nötr kablosu direkt toprağa verildiğinde alıcı çalışır.Arada kablo olması toprak direncinin herzaman istenen değerde olamayacak olmasındandır.
Şayet yıldız noktası topraklanmamış yalıtımı çok iyi bir trafo varsa(IT sistem)1fazlı alıcının nötr kablosunu toprağa bağlamak hiçbir işe yaramaz.Devre tamamlanmamış olduğundan alıcı çalışmaz.
Topraklama direnci iyi olduğu sürece sıkıntı çıkmaz.İster trafo -ana pano arası barayı söküp topraklayın.İsterse 100m ilerideki bir alıcının nötr kablosunu doğrudan topraklayın aynı şey.
Sıkıntı toprak direncinin yükselmesi halinde yaşanır.Eskiden bazı uyanık tesisatçılar nötr kablosundan tasarruf adına bu yola başvururdu.
E tamam işte bu uygulamada nötrden geçen bütün akım toprağa akıyor. Yanlış mıyım?
Nötrden gelen akım toprağa akıyor sonra akım işletme topraklaması yoluyla yıldız buşingine akıyor.Yani toprağı SADECE iletken olarak kullanıyor.Yoksa varılacak kaynak noktası olarak değil.İşletme topraklaması olmasaydı akım da akmayacaktı.
AC akım yönü ve şiddeti değişen akım olduğuna göre 1, alternansta bir tarafa 2, alternansta diğer yöne akar ,aynı şey diye düşünülebilir. Oysa ki gerçekte nötr kablomuz bağlı.Enerji yıldız noktasına kablo yoluyla ulaşabilecekken niye toprağa akıp sonra geri gelsin?
İster AC isterse Dc olsun enerji kaynağa döner.
Sizi yanıltan Nötr -toprak gerilimi ve işletme topraklaması yoluyla birbirine bağlı olması.
Sizi yanıltan Nötr -toprak gerilimi ve işletme topraklaması yoluyla birbirine bağlı olması.