Merhaba Ayhan76
Sizinde bahsettiğiniz gibi DT10 adresi inverterin hızını kontrol eden data alanı ise, içerisine sıfır değerini gönderdiğinizde çıkışınızda sıfırlanacak böylelikle inverter duracaktır.
Sizinde bahsettiğiniz gibi DT10 adresi inverterin hızını kontrol eden data alanı ise, içerisine sıfır değerini gönderdiğinizde çıkışınızda sıfırlanacak böylelikle inverter duracaktır.