Nais Fpo PLC İle İnverter Hızını Kontrol Etmek

Merhaba Ayhan76

Sizinde bahsettiğiniz gibi DT10 adresi inverterin hızını kontrol eden data alanı ise, içerisine sıfır değerini gönderdiğinizde çıkışınızda sıfırlanacak böylelikle inverter duracaktır.
 
merhabalar bendede naisfp2 plc var bende inverter hız kontrolü yapmak istiyorum bi türlü analog çıkış adresleyemedim
plc nin modulü fp2da4 dipswich ayarlarındamı problem var acaba
 
Merhaba

DA4 kartından 0-10v. almak istiyorsanız 1,2,3,4 nolu dip siviçler ON konumunda olmalıdır.Akım çıkışı almak istiyorsanız bu dip siviçler OFF olmalıdır.

DA4 kartı CPU dan sonra ilk sırada ise
WY0 1.çıkış
WY1 2.çıkış
WY2 3.çıkış
WY3 4.çıkış adresleridir.

Ayrıca Editörde plc ile online olduğunuzda Allocate I/O Map kısmında Slot0 da DA4 ünitesi ile ilgili Bit ve word adreslerini görmelisiniz.

Umarım yardımcı olabilmişimdir.
iyi günler
 
eyvallah cok yardımcı oldunuz
 