selam arkadaşlar.

Elimde önceden proğramlanmış nais fpo c16 ve buna bağlı olan easy view marka panel var sorunum şu;

Sistemde üretilen malzemenin adeti (çıktı ürünü) ekranda görebiliyorum fakat elektrik kesintisinde sayılar sıfırlandığı için tekrar saymak zorunda kalıyorum.
ne yapmalıyım ki proğramda elektrik kesintisi dahi olsa sayı hafızada kalsın..
herkese iyi çalışmalar
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
CPU' yu UPS ile besle veya ürün bilgisinin tutulduğu adresi retentive memory olarak ayarla.
 
ceyhan nais plc ile pek bilgim yok biraz bilgi verirmisin yani nasıl yapacağım hakkında.
ilgin için teşekkürler
 
naisler hakkında benim de bilgim yok ama kullandığın programlama dilinin kullanım kılavuzunda "retentive memory" ya da "retentive ranges" diye aratırsan sonuca bilgi sahibi olabilirsin. MicroWin 4.0'da System Block'un(View>Components>System Block) altında yer alıyor. Buradan EEPROM bellekte saklanmasını istediğin bellek adreslerini belirleyebilirsin.
 
Nais PLC lerde iki tür hafıza bulunur birinisi kalıcı hafıza C 16 için Data 1652 den başlar Data 1659 da biter hafızaya almak istediğiniz sayısal değer diyelimki data 20 de bulunsun bunu saklamak için yazılacak satır şöyledir (Word için 16 bit)
yazılımın ilk satırı şöyle başlayacak
R9013 F0 MV DT 1652 DT20
yazılımın son satırına
R9010 F0 MV DT 20 DT 1652 olacak
(Doble Word için 32 bit)
yazılımın ilk satırı şöyle başlayacak
R9013 F1 DMV DT 1652 DT20
yazılımın son satırına
R9010 F1 DMV DT 20 DT 1652 olacak bu durumda data 21 ve data 1653 kullanılmayacak Naisle ilgili tüm sıkıntılarınız için yardımcı olabilirim
***@hotmail.com

Nais PLC lerde iki tür hafıza bulunur ikincisi ise eeproma yazarak yanlız unutmamak gerekirki eproma yazmanın bir sınırı vardır buda 1000000 kez yazılabilir ama okumada bir sınır yoktur diyelimki data 20 yi eproma yazdırmak istiyoruz bunun için yazılacak satır
R0 Kontağı yazılım işlemini gerçekleştirecek tetik olarak kullanılmıştır
R9013 F12 ICRD K0 K1 DT20
R0 DF P13 ICWT DT20 K1 K0
Bu yazılımı bilinçli kullanmak gerekir R 0 yerine R9010 yazılırsa PLC nin scan time ına göre kısa bir sürede PLC bozulacaktır R9010 un manası her taramada bu değeri eproma yaz demektir ki kısa bir sürede yazılım limitini aşacaktır
Naisle ilgili tüm sıkıntılarınız için yardımcı olabilirim
***@hotmail.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Bu kodları ladder'ı çevirip mi elde ettiniz yoksa kendiniz mi yazdınız? Ya da sorum şu olmalı; Nais'lerin STL dili bu kadar zor mu?
Sanırım bu da siemenslerin piyasada kalite,hız, vb konularda denkleri varken tercih edilme sebeplerinden biri olsa gerek.
 
Aslında zor değil yada yıllardır yazılım yaptığımız için tüm kodlar artık hafızamıza yerleşmiş durumda Panasonic veya Nais ile ilgili her ne tür sorunu olan arkadaşlar var ise çekinmeden irtibata geçerse yardımcı olmaya çalışırım
***@hotmail.com
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
iyi günler arkadaşlar,

Fpwin Gr de yukarıdaki işlemleri yaptım ve plc ye yükledim fakat tekrar yükleme işlemi yapacağım zaman plc proğramı donuyor ve ekranda bazen newment acılamadı diyor
acaba neden
 
arkadaşlar sorunum halloldu emeği geçen ve yardımcı olan bütün arkadaşlara teşşekkürler
 