plc den çıkışı aktif ediyorum ilgili çıkışın ledi de yanıyor fakat 24v okuyamıyorum, yardımcı olursanız sevinirim?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc nin çıkışlarını bir kontak gibi düşün.çıkışın com ucuna +24 verirsen , y0 çıkışından bir röleyi çektirip röleninde a2 ucunu - e bağlarsan röle çeker.tabi yazdığın proğrama göre yo aktif olduğunda çeker.
 
Merhaba Halil 4220

PLC tipini tam kodu ile belirtte bilirsen nerede hata yaptığını söyleyebilirim.



Örn:FP032Cp gibi
 
evet kullandıgım fpo32cp, yo aktif oluyor kendisi 24V vermiyormu? ben y0 cıkısını rolenin a1 ine a2 i e eksiye baglıyorum nerde hata yapıyorum_?
 