Nais PLC Yardım?

halil4220

Üye
Katılım
15 Ara 2009
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
39
plc den çıkışı aktif ediyorum ilgili çıkışın ledi de yanıyor fakat 24v okuyamıyorum, yardımcı olursanız sevinirim?
 
plc nin çıkışlarını bir kontak gibi düşün.çıkışın com ucuna +24 verirsen , y0 çıkışından bir röleyi çektirip röleninde a2 ucunu - e bağlarsan röle çeker.tabi yazdığın proğrama göre yo aktif olduğunda çeker.
 
Merhaba Halil 4220

PLC tipini tam kodu ile belirtte bilirsen nerede hata yaptığını söyleyebilirim.



Örn:FP032Cp gibi
 
evet kullandıgım fpo32cp, yo aktif oluyor kendisi 24V vermiyormu? ben y0 cıkısını rolenin a1 ine a2 i e eksiye baglıyorum nerde hata yapıyorum_?
 
sorunu cozdum 9-10 a 24 ile 0 veriyormusuz. yardımlarınız için sağolun.
 