dostum verilerinde bir tutarsızlık söz konusu fekat ekrem.kolu nun da dediği üzere işe 3 fazlı reaktif güç kontrol rölesi takarak başlıyabilirsin , tabi bunun yanında röleye gelen tek akım trafosunuda 3 e çıkarman gerek bu bir tadilat demektir , ayrıca bundan sonra işin bitmez , çünki mutlaka fazlar arası dengesiliğin vardır , yani fazlardan biri fazla akım çekiyodur. bu yuzden belkide yüksek te olsa monofaze takviyesi yapman gerekebilir , ya da en kesin çözümü maliyeti yüksek olsada komple bir çözüme gitmek yani komple tadilat gerekebilir , kompanzasyonla ilgili dinamik - pasif filtrli hormonik sistemler var , ama sen elektronikçi isen kompanzasyondan anlayan (ısrarla vurguluyorum ) anlayan birinden fiziki yardım alman benim düşüncem bu ...................