Açtırma bobinsiz olan tiplerden kullanabilirsiniz.Kablo kesitinizi verebilirseniz,daha doğru bir seçim ya-
pılmış olur.
pılmış olur.
Peki TMŞ kullanımı zorunlu mudur? 30 mA ile 300 mA arasındaki fark nedir. Birini kullanmak yeterli gelir mi?
Birini kullanmak kafi midir? kafi ise insan için olanı tercih etmek daha mı mantıklı?Termik şalter kullanmak zorunlu değildir fakat çok iyi bir koruma elemanıdır. 30mA : İnsan hayatı kurtarmak içindir. 300mA : Yangından korunmak içindir.
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
Birini kullanmak kafi midir? kafi ise insan için olanı tercih etmek daha mı mantıklı?
Teşekkürler paylaşımlarınız için.Kaçak akım rölelerin kullanım yerleri farklıdır. Örneğin insan eli değebilecek bir cihaza bağlı şebeke için 300mA kaçak akım rölesi kullanılmaz. Eğer insanların kullanabileceği bir cihaz varsa o cihaza bağlı şebekeye 30mA kaçak akm rölesi kullanılır. Eğer insanın kullanmadığı bir cihaz varsa ve o cihazın şebeke akımı çok yüksek ise o şebekeye bağlı kaçak akım rölesi 300mA olmalıdır.