Kısadevre kesme kapasitesi olayı çok önemli arkadaşlar, kompanzasyon panosu ana panonun hemen yanına tesis edilir, bu noktalar trafolu tesislerde kısadevre akımının en yüksek olduğu noktalardır. Kondansatörde kapasite büyüdükçe kapasitans azalır iç dirençleri zaten küçüktür. Trafolu tesislerde w otomat kullanımı her açıdan yanlış bir uygulamadır. Yüksek kısadevre akımlarında koruyucu eleman olarak seçilebilinecek termik manyetik şalter ve bıçaklı Sigorta vardır, Yük ayırıcılı sistem maaliyeti daha düşük olduğundan tercih sebebidir.
Trafosuz sistemler için kısadevre hesabı yapılarak uygunsa w-otomat tercih edilebilir.