İş böyle olunca, kontatörün veya rölenin kontak pin'lerinden;
Her türli akımı geçirebilirsin. (AC-DC) NO veya NC olduğu gibi, ayrıca bu akım +, - olabir,
(Ekleyim dedim di Hocam,)
(Kusura bakma benim anlamamda sıkıntı var her halde, bu saatlerde); soruda zaten pnp sensörün takılması soruluyor plc çıkışı npn pozitif tetiklemeli demek, sorunuzda yine aynı şeyi soruyorsunuz?
Genel bilgi olarak şunu söyleyeyim zaten elektroniğin başında sanırım öğretiliyordur (ben dışarıdan, kendi çabamla öğrendim mesleği), npn devresini pnp ye veya tersi çevirmeniz gerekiyorsa aktif elemanların yönünü değiştirmek yeterli (tr için aynı güç aynı amaçlı olanı ile) tabi yükün yerini değiştirmeyi de unutmayalım, sanırım resimde daha kolay anlaşılır.
bir projeye baktığınızda (resimde örnek bir adet koydum oradan da inceleyebilirsiniz) NO ya ada NC olduğunu sensör sembolünden görebiliyoruz. NPN ya da PNP olduğunu nasıl anlayacağız? Resimdeki sensör üzerinden bilgi verir misiniz?
Bir sensörü elimize aldık. Üzerinde herhangi bilgi yok diyelim. 24 V güç kaynağına bağladığımda ve multimetre marifetiyle NC ya NO olduğunu tespit edebiliyoruz. NPN ya PNP olduğunu bu materyallerle nasıl tespit edebiliriz?
1-Sensörün üstünde fabrika kodunu okuyabiliyorsanız yazar
2-Açık-kapalı kontağı ölçerken (çıkış verdiği anda) zaten NPN/PNP olduğunuda görürsünüz. (probları + - uçları ve çıkış ucuyla yer değiştirerek deneyin)