npn pnp sensör nasıl ayırt ediliyor?

hasandersen ekatılıyorum
 
3 sene önce açmıştım bu konuyu bayağı yol katetmişim :) forum sayesinde tabi
 
sensör kodunun son harflerini kontrol et. Pnp ise P NPN ise N kodu olacaktır.
 
plc ye pnp sensör baglanıyor bunun yerine npn sensör baglancak ve bu baglantı sırasında ayrı bi röle baglanıyor bu röle tam olarak ne işe yarıyor acıklayabilirmiisniz şimdiden tşk edrim
 
Sayın Mustafa Tok,
PLC pozitif tetikleme istiyor.
Sensorunuz de negatif cıkıslı
Bu durumda işinizi görmek için sensorun negatif cıkısı ile role cektiriyorsunuz.
Rolenin kontagından pozitifi gecirip PLC ye input veriyorsunuz.
1998 de Gürcistanda mecburiyetten 100 den fazla role baglayarak boyle bir iş yapmıstım o geldi aklıma.Malzeme olmayınca iş cok zor. :(

Unutmadan bu tip durumlarda kullanmak uzere disoric firmasının baglantıları M12 soket ile yapılan NPN-PNP konvertor urunu de mevcut.Fotosele gelen soketi cıkarıp araya bu urunu takıyorsunuz iş bitiyor.
 
sensörün besleme uçları olan kahve ucu artı mavi ucu eksidir.üçüncü ucu olan siyah npn eksi verir pnp de artı çıkış verir.eğer dördüncü uç varsa bu uç zaten beyaz olur oda siyah ucun ters kontağını verir.
 
arkadaşlar merhaba ben 4 uçlu sensörle röle çalıştırmak istiyorum ama bir türlü çalıştıramadım bağlantıları nasıl yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim.
 
The PNP sensor:- This is a sensor whose output pulls up to the positive supply rail when it senses a metal target. Thus any attached load to the sensor output must be connected between zero volts & the output of the sensor to operate.
This type of sensor is very vulnerable to short circuits to earth ( zero volts), a common fault if the wiring chafes/ becomes damaged. Often it will fry under this type of fault.

NPN sensor :- This is a sensor whose output pulls down to the negative ( 0 volts) supply rail when it senses a metal target. Thus any attached load to the sensor output must be connected between the Positive supply rail & the output of the sensor to operate. This type of sensor cannot survive a short up to the positive supply rail ( a very rare occurrence!). Shorts to the negative rail (zero volts) will not damage it at all & it can tolerate this indefinately.
 
iki telli sensörlerde kahverengiyi eksiye bağladığımız zaman çalışmıyor,denedim,zannetmiyorum ama belkide markaya göre değişiyordur.(manyetik pistonun üstüne bağlanan sensörden bahsediyorum)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,033
Kullanıcılar
452,393
Son üye
teomann

Yeni konular

Geri