NYCY kabloda konsantririk iletken hakkında

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
199
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar 5x50 kabloda usta konsatiril iletkeni nötr barasına bağlanmış bu konsantirik iletken nötr olarak kullanılır mı? kullanılması durumunda ne olur.?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Şartları uygunsa bağlanabilir, örneğin konsantrik nötr iletken kesiti her bir faz iletken kesitinin en az %50 ve üstü değerde olmalıdır. (3x50+25 mm2 NYCY), burada 50 mm2 faz iletken kesiti,25 mm2 nötr iletken kesiti, faz iletkeni kesitinin en az yarısı (veya yarıdan fazla da) olabilir, NYCY rumuzundaki C ise nötr iletkeninin konsantrik (dış sarmal) olduğunu ifade eder.

Söz konusu 5x50 mm2 NYCY kabloda ise eğer 3 fazlı bir sistem için kullanılıyorsa 3 iletken 3 faz için, 4ncü iletken nötr için, 5nci iletken (ki konsantrik olan) ise topraklama için kullanılması uygun olur.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,994
Mesajlar
922,365
Kullanıcılar
451,203
Son üye
ilayda.ugur

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst