NYM kablo akım taşıma kapasitesi

Katılım
22 Nis 2022
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
32
NYM kablolar boru içerisinden geçirildiği zaman akım taşıma hesabı yaparken havadaki değerleri mi kullanmamız gerekir? Kablo üreticileri sadece havadaki değeri veriyor ama boru içindeki değerleri yazmıyorlar.
Bir de NHXMH kabloların akım taşıma kapasiteleri daha mı yüksek olur?
 
NYM kablolar boru içerisinden geçirildiği zaman akım taşıma hesabı yaparken havadaki değerleri mi kullanmamız gerekir? Kablo üreticileri sadece havadaki değeri veriyor ama boru içindeki değerleri yazmıyorlar.
Bir de NHXMH kabloların akım taşıma kapasiteleri daha mı yüksek olur?
Burada bir teknik eleman değerlendirmesi gerekiyor. İçinde bulunduğu ortam soğuk durmasına ya da aksi durumla daha ısınmasına mı sebep oluyor. Kablonun ısınması her halükarda akım taşıma kapasitesinin düşmesine yol açar formül hesabıyla. Bahsettiğiniz son kablo içinde kataloglara bakmak lazım. Ezbere konuşmak doğru olmaz.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,413
Mesajlar
971,321
Kullanıcılar
459,379
Son üye
Yasin Kuru

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst