Arkadaşlar yukarıdaki problemi reaktör ile çözdük. Yorumlarınız için teşekkürler... Buna benzer bir problemi başka bir işletmede daha yaşıyoruz. İşletme elektriği DHMİ den alıyor.400 kvA lık trafoları var. Enerji 1x 35 xlpe kablolar ile 400 m mesafeden geliyor.(6,3 kV)İşletmenin A.G.tarafında kompanzasyon düzgün şekilde çalışıyor.Trafoda sabit C yok. Fakat hem endüktif , hemde kapasitif değerleri ceza sınırı üzerinde. A.G. şalterini kapatıp yaptığım sayaç izlemesinde 1 saatte aktif (1.8.0)15 kw , endüktif (5.8.0) 6 kVar, kapasitif (8.8.0) 5 kVar yürüdü.Bu durumda sayacın hem endüktif, hem de kapasitif yazması normal mi? Trafonun kesicisini açıp sayaç izlemesi de yaptım. Bu izlemede ise, aktif 1 saatte 3 kW , endüktif 0, kapasitif ise 2,4 kVar yürüdü. Buradaki problem nedir?