Sayin haan,
Zaman darligi ve paint teki problemim sebebiyle ( resim ekleyemedim bir turlu ) daha kisa bir yontem olan MVA metodundan gidecegim.
3 Faz kisa devre akimi, iki faz-toprak veya faz-toprak kisa devre akimlarindan daha buyuk oldugundan emniyet icin 3 fazli kisa devre akimini hesaplayacagim.
Hesaplamada indirici merkezden, hata noktasina kadar mevcut olan elektriksel ekipmanlarin kisa devre gucleri dikkate alinacaktir.
Hata noktasi olarak, trafodan sonraki ana AG kesicisinin trafo tarafindaki ucu secilmistir.
Ulusal sebekenin kisa devre gucu TEIAS tan alinabilirdi fakat elimizde bu veri olmadigindan, standart kabulleri dikkatte alacagiz.
Stnadartlarda primer gerilimi 20 KV a kadar olan trafolarda Ssc=500 MVA , 32 KV a kadar trafolarda 750 MVA, VE 63 KV a kadar olan trafolarda 1000 MVA alinmaktadir.
Ur=34.5 KV olduguna gore Ssc = 800 MVA alinabilir.
Transformatorun kisa devre gucu :
Str = 100xS / %Vk = 100x2000 / 5.5 = 36.36 MVA
Ariza noktasindaki kisa devre gucu (Sf dersek )sebeke kisa devre gucu trafo kisa devre guclerinin esdeger toplamina esittir.
Sf=(SscxStr)/(Ssc+Str) = (800x36.36)/(800+36.36) = 34.78 MVA eder.
Ariza noktamizdaki kisa devre gucumuz Sf=34.78 MVA olduguna gore, guc formulunden ariza kisa devre akimini hesaplarsak :
Isc=Sf / (1.732xUn) Un=0.4 kV ( Trafo AG cikis nominal gerilimi )
Isc=50.2 kA bulunur.
Tesisinizdeki en buyuk kisa devre akimi budur ( yaklasik)...Mesela AG ana salterinizin kisa devre kesme kapasitesinin en az 65 KA olmasi gerekmektedir...Umarim anlatabilmisimdir...Kolay gelsin
(Daha genis bir zamanda, baska hesap kriterleri ile de, bu sonucu dogrulayabiliriz.Saygilar)