Osmosisin düşüncesi doğru ama prizin fazı anahtardan geçse ozaman t.v. De çalışmaz. Ben yaklaşık 10 sene önce bir arızaya gitmiştim. T.v yi açınca buzdolabı duruyor gibi evde garip şeyler oluyordu. Neyse arızayı aradım. ölçüm ler yaptım. Arıza bina yapıldığında kare buvatta nötrün toprağa toprağın nötre bağlı olduğunu gördüm. Balantıları düzelttim arıza düzeldi. Bu örnekten yola çıkarak tesisatlarda en çok nötr ve toprak hataları yapılıyor.bu tip arızaları bulmanın en iyi yolu kaçak akım rolesi kullanmaktır.ama muhalesef çok atıyor diye olanlar dahi çıkartıyor. Bunu yapanlar vatandaş olduğu gibi meslektaşlarımızda yok değil.bana sorarsanız can ve mal güvenliğimizi sağlayan en önemli si bu cihazlardır. Selamlar hepinize kolay gelsin.