Off Grid sistemde kaçak akım sorunu


Videodaki gibi voltaj değerlerine baktınızmı ?

 
Voltaj değerleri daha düşük çıkıyor. Sigortaları teker teker açarken kontrol kalemini nötre değdirdim. Mutfağın sigortasını kaldırdığımda nötrün yandığını gördüm, faz ile aynı gibi bir ışık. İnverter şebeke nötr gibi davranmıyor maalesef bu yüzden nötr topraklama işe yoluma devam etmek durumunda kalıyorum.
 

Bu haliyle KAKŞ test butonunu basin bakalim dusme yapacak mi... ayrica KAKŞ lamba testi yapmaniz da yararli olur. Sonuclari paylasirsaniz bilgilenmis oluruz.
 
Bu haliyle KAKŞ test butonunu basin bakalim dusme yapacak mi... ayrica KAKŞ lamba testi yapmaniz da yararli olur. Sonuclari paylasirsaniz bilgilenmis oluruz.
Maalesef sıfırlamayı kaldırınca kombi çalışmadı ve bu haliyle kaçak akım test butonuna tıklayınca devreyi açtı.
 
Isletme topraklamasini harici bi kabloyla yapmaniz gerekecek. A veya B tipi KAKŞ muhtemelen sorunsuz calisacaktir.
Harici bir kablo dediğiniz daire toprak hattı dışında bir topraklama yaparak mı? Belirttiğiniz KAR’lerinden birini bulursam deneyeceğim, teşekkür ederim yardımlarınız için.
 
KAR’ların yerlerini değiştirdim atma yapmadılar ve test düğmelerine bastım çalışıyor. Klima dahil bütün cihazlar çalışıyor. inverter çalışırken binanın toprağı dışında şebeke ile ne faz ne nötr bağlantısı var dolayısıyla inverterün nötr ile binanın topraklamasını birleştirince güvenlik açısından ne tür problemler doğar?
 