Merhaba,
3000KVA Axpert 24V tam sinüs inverter (yeni), sorunsuz çalışıyor fakat ne zaman ana
Elektrik kesilip geri geldiğinde evin kaçak akım (
Siemens 40A 30ma) sigortası atıyor. Inverter, Kaçak akım Sigortadan sonra yani evdeki bir prize bağlı. Kablo kalınlıkları ve prizde bir sorun yok.
UPS olarak kullanıyorum, güneş paneli (PV) bağlantısı bulunmuyor. Evin topraklaması ile ilgili bir sorun gözükmüyor.
Nötr ve Toprak arası gerilim birkaç mV. Toprak Nötr kaçağı yok.
Yük sadece %40 civarı. Yani aşırı yük durumu yok.
12V 200ah x2 akü şarj durumları iyi. 2019 üretim.
Inverterin Line Nötr Toprak bağlantıları düzgün, aynen kitapçığında belirtildiği gibi.
1) Bu durumda inverterda bir problem var diye bilir miyiz ? yoksa inverterlar için bu genel bir problem midir ?
2) Inverter'i
Sigorta kutusu bina girişinden ayırsam ve önüne 300ma kaçak akım sigortası bağlasam işe yarar mı ?
3) KA sigortası ile Inverter arasında elektrik geri geldiğinde kısa süreliğine KA bypass (atmasını engelleyecek ) edebilecek veya Faz Nötr dengeleyen bir cihaz veya devre var mıdır ?
Tahmin ediyorum ki, elektrik geri geldiğinde bir şekilde , bir miktar akımı toprağa veriyor. Bu durum Faz Nötr arası fark yaratıyor.
Yardımlarınız ve önerileriniz için şimdiden teşekkürler.