OG akım transformatör gücü

bloodywolf

Üye
Katılım
15 Haz 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
Slm arkadaşlar,
Ben OG akım trafosu gücünün ne olması gerektiğini nasıl hesaplayabilirim?araştırdığım kadarıyla devreye baglanan cihazların gücüne göre hesaplanıyormuş ama trafoların gücüne göre de standartlaşmış akım trafo güçleri var mı mesela 800 kva ya 15 VA yada 1600 kva ya 30 VA GİBİ??
 
Son düzenleme:
sn.bloodywolf,

Sargı gücü(VA)=I[SUP]2[/SUP][SUB]n[/SUB]*R[SUB]kab[/SUB]+VA(aşırı akım rölesi)

R[SUB]kab[/SUB]:akım trafosu ile pano arasındaki kablo direnci
I[SUB]n [/SUB]:5A
VA :Sekonderde Kullanılan aşırı akım rölesi gücü
 